现象:
1、 测量用电流互感器二次回路断线时,发电机有关电流表指示(显示)到零,有功表、无功表指示(显示)下降,电度表转慢。
2、保护用电流互感器二次回路断线时,有关保护可能误动作。
3、励磁系统电流互感器二次回路断线时,自动励磁调节器输出可能不正常。
4、电流互感器二次开路,其本身会有较大的响声,开路点会产生高电压,会出现过热、冒烟等等现象,开路点会有烧伤及放电现象,TA断线信号发出。
处理:
1、 根据表计指示(显示)判断是哪组电流互感器故障。视情况降低机组负荷运行。
2、 测量用电流互感器二次回路断线, 部份表计指示异常,此时应加强对其它表计的监视,不得盲目对发电机进行调节,并立即联系检修处理;
3、 如保护用电流互感器二次回路断线,应将有关保护停用;
4、如励磁调节电流互感器二次回路断线,自动励磁调节器输出不正常,应切换手动方式运行。对故障电流互感器二次回路进行全面检查,如互感器本身故障,应申请停机处理;如系有关端子接触不良,应采用短接法,戴好绝缘用具进行排除;故障无法消除时,申请停机处理。