怎样选择电容器组的相间过电流保护和失压保护?

来源:智能电力网 时间:2021-05-15 14:55:31 发布信息

      过电流保护装置,一般用以切除电容器组相与相之间及其母线与连接线的相间的短路故障。当6~10千伏电容器组每相串联数为1时,过电流保护也兼作电容器内部保护的后备保护。选择过电流保护装置时,可按下式计算保护整定值:

      Idx=(Kk*Kj*In)➗nL

      式中Idx为继电器的动作电流整定值,安;

      nL为电流互感器变流比;

      Kk为可靠系数,一般取1.5~2.0;

      Kj为接线系数,当电流互感器接成星形和不完全星形时取为1,接成三相差或三角形时取为根号3;

      In为电容器组的额定电流,安。


      为防止操作过程中合闸涌流引起误动作,继电器须具有一定的延时,一般整定为0.3~0.5秒。


      电容器组一般应装设失压保护装置,以便在电源突然中断时,能自行从网络中断开,防止突然来电冲击损坏电容器,当将电容器组重新投入运行时,严禁带电荷合闸,以防止合闸瞬间电压极性与残余电荷的极性相反而造成电容器群爆。此外,如果35千伏线路重合闸成功,会使电容器瞬间过电压。因此,为防止电容器群爆和重合闸引起的过电压,所有电容器组均应装设失压保护装置。


      选择失压保护装置时,可按下式计算整定值:

      Udx=0.25Un➗ny

      式中Un为网络额定电压,伏;

      ny为电压互感器的变压比。


      为防止外部线路发生故障引起母线短路电压降低而误动作,失压保护装置应有0.5秒时限。