怎样选择电容器组的零序电压和零序电流保护装置?

来源:智能电力网 时间:2021-05-15 14:39:23 发布信息

     零序电压保护装置适用于单星形接线的电容器组,通常,将三台单相电压互感器或一台三相五柱式电压互感器的中性点与电容器组的中性点相连。当一台电容器被击穿时,由于中性点电压位移,在中性线上将产生零序电压,于是电压继电器动作于跳闸。

      选择零序电压保护装置时,可按下式计算保护整定值:

      Udx=(Unδ➗Klny)✖[(ε-1)➗(n-z)]


式中

      Unδ为电容器组的相电压,伏;

      Kl为灵敏系数,一般取1.1~1.2;

      ny为电压互感器的变压比;

      ε为单台电容器允许长期运行电压与正常运行电压之比;

      n为每相电容器的串联组数。

      由于外施电压和三相电容量都不会绝对平衡,电容器正常运行时将有一定的中性点位移电压。为了防止电容量较小的相上的过电压倍数过大,应调整三相电容器的电容值,使电容量差值小于55%。

      通常,在单三角形电容器组的每相中接入电流互感器,并将电流互感器的三个二次绕组并联后与电流继电器相连,可组成零序电流保护装置。当电容器组中有一台电容器被击穿时,由于该故障电容器的电容量发生变化,通过故障相电容器组的电流增大,三相电流之和将不等于零,有零序电流通过电流继电器,使保护装置动作,从而将电容器组断开。

      选择零序电流保护装置时,可按下式计算保护整定值:

      Idx=ΔIg➗(Klnl)={In[λ➗(1-λ)]}➗Klnl


式中

      ΔIg为一台电容器内部50~70%串联元件被击穿时,故障相电流的增量,安;

      nl为电流互感器的变流比;

      λ为击穿系数,λ=m➗n(m为击穿元件数为电容器内部元件数);

      Kl为灵敏系数,一般取1.25~1.5。

      为了使正常运行时的不平衡电流ln不致造成保护装置误动作,安装时应通过调整使正常的不平衡电流Itp(安)满足:

      Itp≤Idnl➗Kk


      式中Kk为可靠系数,一般取1.5~2.0。

      为防止投入时误动作,零序电流保护装置应该具有0.5秒时限。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
厂用电

如何降低火力发电厂厂用电率?

合理选择与使用节能设备是火力发电厂节能降耗,有效降低厂用电率的有效办法。比如,在除尘时若用普通的电源进行供电,耗电量将比采用高频电源高出一倍,由此可见,高频电源的节能效果非常显著。另外,可以采用的节能设备还包括低能耗变压器、高效电动机和节能灯源等。(例如对给水泵,一次风机、凝结水泵进行变频改造,使用高效真空泵组,空冷机组使用尖峰冷却器提高机组背压,空冷风机采用变频控制)
2021.06.17
110kV主变压器

110kV主变压器大修后试运行前应进行哪些检查?​

试运行前检查项目如下: 1)变压器箱体及所有附件均完整无缺,无渗漏油,油漆完整; 2)铁心及夹件、套管末屏接地连接正确可靠; 3)变压器顶盖上无遗留杂物; 4)储油柜油
2021.06.15
智慧云平台

有了漏电保护器就能确保用电安全万无一失吗?

众所周知,漏电保护开关感应到漏电流的时候能够切断电源,保障人身安全。漏电流不超过30毫安,动作时间不超过0.1秒,但是并不意味着安装了漏电保护器就高枕无忧了,在某些情况下,仍然具有安全风险。
2021.05.27
配电智能运维系统

老旧配电室如何接入配电智能运维系统?

如果说三年前建了一个配电室,我们现在想用易电务这套系统来监控它,那需要在这个配电室原有的基础上做的改造的大不大,想了解一下易电务是怎么做的。
2021.05.27
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13270459770 (即时通话) 202650586 (在线询价) 13270459770 (长按复制)
扫码加微信