出现轻瓦斯信号时,值班人员应立即对变压器进行外部检査。首先检查油枕中的油位和油色、瓦斯继电器中的气体量和颜色,然后检查变压器本体和强迫油循环系统中是否有漏油现象。外部检查结果若未发现任何异常现象,则应通知化验人员查明瓦斯继电器中的气体性质,必要时取变压器油样进行化验,共同判明故障的性质。
瓦斯继电器中的气体性质,可根据下表鉴定:
此外, 值班人员也可对瓦斯继电器内的气体进行可燃性试验。试验时要特別小心,并由班长监护。点火前,应将瓦斯继电器盖子上的油泥擦拭干净;点火时,火苗不得靠近瓦斯继电器的栓口,而要在其上方5~6厘米处。如果鉴定为可燃气体或油的闪点降低5摄氏度以上,应迅速汇报,停用该变压器。
若鉴定为空气,则应将其放掉,并记录瓦斯继电器再次发生警报的时间间隔。如果警报动作的时间间隔逐渐缩短,则表明断路器可能即将跳闸,值班人员应请示值长,将重瓦斯保护切换到信号位置,并汇报有关领导人加以处理;如果警报的时间间隔逐渐延长,则表明异常情况在逐渐消失,变压器内部不存在故障。