对变压器进行冲击合闸试验时差动保护装置掉闸怎么办?​

来源:智能电力网 时间:2021-06-24 19:06:43 发布信息

对变压器进行冲击合闸试验时,引起差动保护装置掉闸的原因是:

      (1)变压器内部故障引起差动保护装置动作。

      (2)高、低压侧电流互感器开路或接线端子接触不良。

      (3)二次回路发生故障或接线不正确(如直流回路两点接地)。

      (4)保护装置的整定值过小(未考虑励磁涌流的影响)。

      (5)变压器引线发生故障(可通过检查变压器有无故障痕迹来判断)。

      差动保护装置掉闸后,应针对上述原因,对变压器进行检查,如果确认变压器内部存在故障,应立即停止运行并进行检修;如果发现操作机构有缺陷,应及时排除;若故障不明显,则应进一步检查和试验,待故障消除,才可再次将变压器投入运行。