如何降低微机保护屏事故概率?

来源:智能电力网 时间:2020-11-18 19:46:26 发布信息

     1、保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设 静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后 在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。专用接地铜排的截面不得小于100mm2。                              

      2、保护屏本身必须可靠接地。                            

      3、屏上的电缆必须固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。                            

      4、所有用旋钮(整定连接片用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好,特别 注意螺杆不应过长,以免不能可靠压接。                            

      5、跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。 特别注意螺杆不应过长,以免不能可靠压接。                        

      6、到集成电路型保护或微机保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电容(最好接 在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:

      (1)引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。

      (2) 经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入( 出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。

      (3)引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。                            

      7、弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。                            

      8、高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5mm2。    

      9、两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线 ,以利于分别停用试验。一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。 

      10、集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。                            