为了准确、迅速地消除二次回路故障,首先应查明故障现象和信号、光字牌的显示情况,然后分析故障原因,最后确定处理的步骤和方法. 如果某设备运行中发生故障,应尽量保持现状,先进行外观检查。若保护装置拒动,尽量不要立即用开关去操作跳闸(需要紧急处理事故除外),而应先检查继电器状态,再模拟事故进行分析、处理。否则,可能无意中消除了故障,但却找不出故障原因。
确定检查故障项目的顺序时,应先检查容易发生故障的项目,以缩短检查时间。
如果按上述办法进行检查,未发现故障,则应采用 “ 缩小范围法 ” 进行查找,即把故障范围逐渐缩小进行检查,最后找出故障点。若发现第一回路动作,被控元件不动作,则此时可使第二回路工作,若被控元件动作了,则故障可能在第一回路;若被控元件仍不动作,可使第三回路工作,此时若被控元件动作,则故障可能在第二回路;若被控元件还不动作,则可能是被控元件本身存在故障。例如,某一断路器跳闸后重合闸未动,若断路器手动操作良好,则故障可能在重合闸部分;若断路器手动操作不好,则故障可能在合闸执行部分。