1.检查主厂房最底层和其他重要部位水淹厂房保护水位信号器及其动作规则、试验结果。
2.检查厂房集水井水位监测装置及水位过高报警信号传输通道。
3.检查水库水位测量控制装置及水库水位数据通讯通道。抽水蓄能电站需具备抽水工况上水库水位、发电工况下水库水位禁止超过警戒值的技术措施。
4.检查水情测报系统的站网设置及自动测报系统通信方式。
5.检查独立硬布线紧急操作系统水淹厂房报警信号作用于机组停机和关闭事故闸门的保护动作逻辑和回路可靠性。
6.检查中控室内设置的紧急操作按钮箱在紧急情况下可以通过独立于监控系统的硬布线回路直接作用于机组停机、关闭事故闸门,检查并核实操作电源应独立可靠,并进行模拟试验。
7.检查发电机层逃生通道手动启动水淹厂房按钮,在紧急情况下可以通过独立于监控系统的硬布线回路直接作用于机组停机、关闭事故闸门,核实操作电源应独立可靠,并进行模拟试验。
8.检查厂房内独立的水淹厂房声光、警铃等报警系统功能。
9.检查主进水阀控制回路电源可靠性,核实主进水阀的“得电关闭”和“失电关闭”双回路冗余控制功能。
10.检查调速器控制回路电源可靠性,核实调速器“得电关闭”和“失电关闭”双回路冗余控制功能。
11.检查水库进出水口事故闸门和尾水事故闸门的控制电源可靠性,紧急关门命令应不经过PLC直接动作于关闭闸门。
12.检查抽水蓄能电站尾水事故闸门和主进水阀之间的电气闭锁功能:进水阀全关允许尾闸操作,尾闸全关闭锁球阀操作。
13.检查水电站监控系统、励磁系统、调速系统、保护系统、故障录波装置等设备的时钟对时功能,核实上述设备的录波实时记录存储功能及断电存储功能。