返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 自动化系统 > 问答资讯

自动重合闸启动方式、条件及重合方式、条件有哪些?

来源:智能电力网 时间:2021-01-21 21:15:14 发布信息

一、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?

      两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式

      不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。缺点:当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。

      保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点:不能纠正断路器误动。


二、在检定同期和检定无压重合闸装置中,为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?

      (1)如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同步检定这种接线方式。那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。

      为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投人同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。

      (2)但应注意,一侧投入无压检定和同步检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同步检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。(检同期重合闸的启动回路中,同期继电器的常闭触点应串联检定线路有压的常开触点。)


三、双侧电源送电线路的重合闸什么特殊要求

      (1)当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸。因此,线路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳开以后,再进行重合。

      (2)当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合时两侧电源是否同期,以及是否允许,非同期合闸的问题。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
闭锁重合闸

低气压是否需要闭锁重合闸?

另外,经过和厂家沟通了解到,现服役的弹簧储能机构SF6压力值分为三个档,分别为正常、报警、闭锁,断路器内部的SF6压力值只要达到闭锁值,那么断路器机构内部的分、合闸回路都将被断开,同时会发出低气压闭锁重合闸的信号。下面就以目前常用的弹簧储能机构为例谈谈是否有必要将低气压闭锁重合闸接入线路保护,如果需要应该接SF6闭锁信号还是SF6报警信号。
2020.12.29
电气一次设备和二次设备

电气一次设备和二次设备的区别?

电气一次是主接线,满足电能的传输;电气二次接线是对一次接线进行监测,控制和管理等操作用,以保证电气一次安全可靠运行。 1)一次:指电气设备,如变压器/油开关/隔离开关
2021.02.27
瓦斯发电站

瓦斯发电站的关键技术有哪些?

瓦斯发电站建设关键技术主要包括①低浓度瓦斯安全供应输送技术、②机组高开机率与瓦斯高效利用技术、③机组选型与装机规模定容、④场地平面布置与电力接入等四个方面。
2021.02.25
电力调度数据网

电力调度数据网一区二区三区及两个平面是什么意思?

控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。
2021.02.24
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13270459770 (即时通话) 582732162 (在线询价) 13270459770 (长按复制)
扫码加微信