低气压是否需要闭锁重合闸?

来源:智能电力网 时间:2020-12-29 17:58:19 发布信息

      高压断路器中的SF6气体起着绝缘和灭弧的作用。若SF6气体不充足,高压断路器的灭弧功能将会受到限制。因此,为了防止因气压下降后不能可靠灭弧而发生断路器爆炸,大部分变电站的220kV线路间隔断路器操作回路采取串入SF6重动继电器接点来实现SF6气压低闭锁分合闸回路功能。另外,经过和厂家沟通了解到,现服役的弹簧储能机构SF6压力值分为三个档,分别为正常、报警、闭锁,断路器内部的SF6压力值只要达到闭锁值,那么断路器机构内部的分、合闸回路都将被断开,同时会发出低气压闭锁重合闸的信号。下面就以目前常用的弹簧储能机构为例谈谈是否有必要将低气压闭锁重合闸接入线路保护,如果需要应该接SF6闭锁信号还是SF6报警信号。


      目前很多地方供电部门在验收时强调需将低气压闭锁重合闸信号接入保护装置来实现闭锁重合闸,而且要求接入的是SF6低气压闭锁接点。解释是假如断路器某相出现低气压(以A相为例),在A相发生故障时,如果线路保护没有闭锁重合闸,在那么A相跳闸后由于合闸回路被切断,无法重合,线路就会长时间的处于非全相运行状态,直至断路器本体的三相不一致保护动作切除故障。可是仔细分析,这种说法是有问题的,

      其一,如果低气压达到了闭锁重合闸的值,那么断路器分合闸回路都已经切断了,根本不存在故障相跳闸的问题。

      其二,即使在A相跳闸以后才发生低气压的情况,保护收到低压气闭锁重合闸也不会放电了。这是由于在断路器分合闸时会短时出现正常的气压降低,为了避免这种情况导致的重合闸误放电,厂家的重合闸放电逻辑里对低气压闭锁重合闸输入都做了特别处理,只有在重合闸启动前收到低气压信号200ms(有些厂家是400ms)才会放电,所以在保护发出跳A相命令后,重合闸已经启动了,也就不会再判断是否低气压了。所以如果接入保护的是低气压闭锁接点,那么没有必要闭锁重合闸。


      如果需要接入低气压来闭锁重合闸,个人认为应该将低气压报警接点接入保护装置来闭锁重合闸。在压力降低到报警压力时,断路器分合闸回路并没有被切断,在发生故障时,断路器还是能够正常分闸。如果此时能够闭锁重合闸,那么发生故障保护都能够三跳,不会存在非全相运行的情况,如果没有用报警压力闭锁重合闸,那么在假设在压力继续下降的过程中,恰好线路发生A相故障,保护跳开A相后压力继续降低到闭锁合闸压力以下,A相无法合闸上线路就会变成非全相运行。但是此时存在一个问题,一般达到低气压报警值时其实断路器机构本身还能够完成重合闸操作,如果此时就闭锁重合闸,那么线路保护就失去了一次重合的机会。个人认为,出现了SF6低气压报警,说明断路器机构已经出现了问题,从断路器安全的角度出发,提前闭锁重合闸是可以接受的。


      另外关于断路器弹簧未储能是否需要接入保护装置的低气压闭锁重合闸,大家也一直争论不休。个人认为接与不接都有道理。下面分别说明:

      如果不接的话,对于单相重合闸的线路,若线路未储能相发生单相故障导致线路单相跳闸后,线路会一直非全相运行直至三相不一致动作。另外还有一个最重要的问题,目前运行220kV线路保护并没有完善控制回路闭锁重合闸的功能,在常规站中会存在重合闸误充电的问题,因为常规站中一般220kV线路保护的断路器位置接的是操作箱TWJ,对于三相重合闸线路,当发生永久性故障时,断路器跳闸、重合再跳闸后将进行合闸弹簧储能,储能过程中,TWJ因合闸回路断开而返回,保护装置就会认为断路器处于合位从而误启动充电逻辑,如若断路器储能时间大于15s,那么重合闸就能完成充电,储能结束合闸回路接通后,TWJ重新得电,重合闸将因位置不对应而启动二次重合,使电网再次遭受冲击;为了解决此时重合闸误充电的问题,有人提出可以直接将断路器辅助触点位置接入保护装置,个人认为此方法欠妥,因为来自开关场地的开关辅助触点受电磁干扰影响较大。还有一些人提出可以将弹簧未储能剔除出TWJ监视回路,这样确实可以解决重合闸误充电的问题,可是又带来了另外的问题,那就是在断路器分闸情况下,当断路器合闸回路因弹簧未储能断开以后,装置无法发出控制回路断线信号了,那么运维人员就不容易发现,在调度发令远方遥合时就无法合闸成功,影响事故处理,所以不建议采用此种方式。另外需要说明的是,智能站不存在重合闸误充电的问题,因为智能站中线路保护所取断路器位置为实际的断路器辅助触点,无论分合闸回路断线与否都不会影响保护对于断路器分合闸状态的判断。


      可是如果接了,又会存在重合闸充电时间过长的问题。在断路器完成一次重合闸以后,只有等到弹簧储能完成以后才能进行重合闸充电。这样其实就人为的增加了重合闸的充电时间,如果这段时间内再次发生故障,那么就保护就无法完成重合闸操作了,特别是分相断路器三相跳闸,由于断路器分相分时储能,储能时间更加长,相应的重合闸充电所需时间也增加了。


      个人认为在常规站中,重合闸误充电应该作为主要矛盾,此时应该将弹簧未储能接入低气压闭锁重合闸回路。智能站中,由于不存在误充电的问题,主要矛盾其实就是断路器三相不一致和重合闸充电时间过长如何取舍的问题。三相不一致虽然是一种异常运行状态,但是由于220kV一般是环网运行架构,母线并联运行线路一般很多,所以在某回线路三相不一致时,由于存在多条线路分流,分配至其余正常线路间隔的零序电流其实很小,不至于引起保护动作。即便在母线并联线路很少时恰好发生某重载线路三相不一致情况,可能会达到正常运行线路零序末段电流定值,但是零序末段动作时限一般较断路器三相不一致动作时限长,所以也不至于引起其他线路间隔越级跳闸,综上所述,个人认为应该保证尽保证线路重合闸充电时间可能的短,这对提高供电可靠性是有利的,那么此时不应将弹簧未储能接入低气压闭锁。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
变压器零序差动保护图片

变压器为什么要配置零序差动保护?

1、变压器绕组故障以匝间短路为主,其次是单相接地,最少是相间短路。故障统计资料中相间接地短路,最少是相间短路。故障统计资料中相间接地短路主要应理解为由接地短路不灵敏,故障发展为相间短路,最终相间差动保护作用。
2020.12.17
继电保护装置

对继电保护和自动装置怎样进行投、停操作?

在正常情况下,继电保护和自动装置投入运行或退出运行的操作,应按值班调度员或值班负责人的命令执行。投入前应对投入装置的回路进行仔细检查,检查内容包括:
2020.11.21
继电保护装置图片

继电保护装置怎样分类?有哪些基本要求?

对继电保护装置的基本要求是(1)选择性:当电力系统某部分发生故障时,继电保护装置应能够有选择地只切除故障设备,使停电范围尽量缩小,以保证系统的其他部分能正常运行。
2020.11.21
变压器差动保护装置图片

在变压器送电前后怎样检测差动保护装置?

变压器的差动保护装置是根据环流原理设计的,对继电器和各侧电流互感器均有严格的极性要求。为了避免发生二次接线错误,保证变压器顺利投入运行,投运后安全可靠,出现故障时差动保护能正确动作,通常在变压器送电前和送电后均必须进行以下检测: