变压器为什么要配置零序差动保护?

来源:智能电力网 时间:2020-12-17 18:27:27 发布信息

      1、变压器绕组故障以匝间短路为主,其次是单相接地,最少是相间短路。故障统计资料中相间接地短路,最少是相间短路。故障统计资料中相间接地短路主要应理解为由接地短路不灵敏,故障发展为相间短路,最终相间差动保护作用。


      2、分析变压器故障和差动保护的动作行为,宜采用减极性法标注和标么制计算方法,直接从相电流入手,避免用对称分量法(对称分量保护除外)、这样可大大节省相位分析中的△,Y互换的繁琐计算。但是YN,d11变压器YN侧两相接地短路的分析还必须采用对称分量作复数计算。


      3、所有纵差保护的理论基础是基尔霍夫电流定律,变压器短路分析也宜从基尔霍夫电流定律出发但是变压器宗纵差保护只在负荷和短路工况下近似满足基尔霍夫电流定律,如果出现不可忽略励磁电流的工况(空载合闸、切除外部短路、过励磁),两侧电流之间就不再有I1*=I2*的关系这时应在计及励磁电流的条件下作有关分析。


      4、对于YN绕组的接地短路,零序差动保护的灵敏度比相间差动保护更高。对于匝间和相间短路则由相间差动保护反应。所以,在此建议所有220kv及以上大容量超高压变压器应创造条件同时配置相同差动和零序差动保护。


      5、单相式超高压大型变压器绕组的短路类型主要是绕组对铁心(极地)的绝缘损坏,即单相接地短路,相间短路(指箱内故障)可能性极小,由于单相短路时变压器比率差动保护的灵敏度不高,为了提高单相接地故障的灵敏度,应配置零序差动保护。变压器零序差动保护是变压器大电流系统侧内部接地故障的主保护。


      6、零序差动保护的优点:零序差动保护对接地短路故障的灵敏度比相间短路变压器差动保护的灵敏度高,零序差动保护的动作电流与变压器调压分接头的调整无关;变压器空载合闸时的励磁涌流对零序差动保护而言是穿越性电流,理论上没有差动回路的不平衡电流,但考虑各侧电流互感器暂态特性不可能完全一致,励磁涌流的影响较小;零序差动保护装置简单、可靠。零序差动保护不受变压器励磁电流及带负载调压的影响,动作灵敏度高。


      7、零序差动保护的缺点:由于正常运行时中性点无零序电流,因此中性点侧的TA极性不容易校验;另外,零序差动保护只能反映接地短路故障,不能完全代替变压器比率差动保护,必须与变压器比率差动保护一起构成变压器的主保护。

自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
变压器中性点的接地方式

变压器中性点的接地方式有几种?

变压器中性点的接地方式就是电力系统接地方式的具体体现。目前电力系统接地方式有三种,即中性点不接地、中性点直接接地和中性点经消弧线圈接地。
2020.12.16
储能电站系统

储能电站mw和mwh是什么意思?如何确定?

本页介绍了储能电站mw和mwh是什么意思,说明了mw和mwh的区别?也概括了储能电站mw和mwh如何确定,如果你想详细了解能电站mw和mwh的关系,请登录智能电力工控网了解!
2020.12.16
二次回路的故障

怎样查找二次回路的故障?

为了准确、迅速地消除二次回路故障,首先应查明故障现象和信号、光字牌的显示情况,然后分析故障原因,最后确定处理的步骤和方法. 如果某设备运行中发生故障,应尽量保持现状,先进行外观检查。若保护装置​拒动,尽量不要立即用开关去操作跳闸(需要紧急处理事故除外),而应先检查继电器状态,再模拟事故进行分析、处理。
2020.11.21
调度数据网屏

调度数据网屏的作用?

光伏调度数据网,是用于传输电网自动化信息、调度指挥指令、继电保护与安全自动装置控制信息等。此业务由路由器完成,电力纵向加密设备负责对数据进行加密处理,交换机为
2023.07.11
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13270459770 (即时通话) 202650586 (在线询价) 13270459770 (长按复制)
扫码加微信