      在正常情况下,继电保护和自动装置投入运行或退出运行的操作,应按值班调度员或值班负责人的命令执行。投入前应对投入装置的回路进行仔细检查,检查内容包括:


      (1)、该回路上无人工作,工作票已收回。

      (2)、继电器的外壳已盖好,并全部铅封。

      (3)、保护装置的整定值符合规定。

      (4)、拆开的二次回路线头已接上。


      投入继电保护和自动装置时,应先投入交流电源(如电压或电流回路等),后送上直流电源,此后应进行检查,若确认继电器的触点处于正常位置,信号灯和仪表指示正确,则加入信号压板;如果需要将继电保护装置投入跳闸位置或将自动装置投入运行位置,则应使用高内阻直流电压表或万用表测定压板两端无电压,才能进行投入操作,即合上压板。继电保护和自动装置退出时的操作顺序与此相反。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
汽轮机自动化

为什么汽轮机要在500rpm打闸一次?而不是200rpm或300?

汽轮机冷态启动过程中对汽轮机动静部分进行摩擦的需要,大型汽轮机在冷态启动冲转后,当转速升到500-600rpm时,就需要对汽轮机进行打闸一次。 打闸的原因一是试验打闸
2021.10.14
变压器差动保护装置

对变压器进行冲击合闸试验时差动保护装置掉闸怎么办?​

差动保护装置掉闸后,应针对上述原因,对变压器进行检查,如果确认变压器内部存在故障,应立即停止运行并进行检修;如果发现操作机构有缺陷,应及时排除;若故障不明显,则应进一步检查和试验,待故障消除,才可再次将变压器投入运行。
2021.06.24
变压器轻瓦斯保护装置

变压器轻瓦斯保护装置动作怎么办?

出现轻瓦斯信号时,值班人员应立即对变压器进行外部检査。首先检查油枕中的油位和油色、瓦斯继电器中的气体量和颜色,然后检查变压器本体和强迫油循环系统中是否有漏油现象。外部检查结果若未发现任何异常现象,则应通知化验人员查明瓦斯继电器中的气体性质,必要时取变压器油样进行化验,共同判明故障的性质。
2021.06.24
横差动保护装置

横差动保护装置的保护范围是什么?动作后怎么办?

横差动保护装置一般装在阻抗相同的两条平行线路上,它只反应平行线路内部故障,而不反应外部故障。由于两条平行线路的阻抗相同,在正常情况下外部短路时,两回路的电流值和相