在变压器送电前后怎样检测差动保护装置?

来源:智能电力网 时间:2020-11-17 15:45:05 发布信息

     变压器的差动保护装置是根据环流原理设计的,对继电器和各侧电流互感器均有严格的极性要求。为了避免发生二次接线错误,保证变压器顺利投入运行,投运后安全可靠,出现故障时差动保护能正确动作,通常在变压器送电前和送电后均必须进行以下检测:


      (1)、对新安装或改定值的差动保护装置,在变压器送电前,应先检查二次回路的接线情况,确保接线正确无误;然后在电源侧将变压器在额定电压下空投试验 5 次,以 检测差动定值能否避开励磁涌流的影响。试验中差动保护装置一次也不应动作。否则,应增大继电器的动作电流,以防止在电源线路重合闸过程中和变压器送电时差动保护装置误动作。


      (2)、变压器投入运行并带负荷后,先测六角图(负荷电流向量图),然后用高内阻电压表测量执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,该不平衡电压不应超过 0.15 伏。通常,差动回路电流应平衡。否则,应进一步检查变流器和继电器本身的接线是否正确。