继电保护装置和二次回路发生故障怎么办?

来源:智能电力网 时间:2020-11-16 20:39:38 发布信息

继电保护装置和二次回路发生故障,应作以下处理:

     (1)、首先应复归警报,认真检查各种仪表的指示和继电保护信号的动作情况,并将保护装置的动作时间、发现的问题都记录后,才能复归信号继电器。

     (2)、若仪表指示异常,如电流冲击、电压下降,应迅速检查信号装置是否发生故障。

     (3)、若仪表无指示或指示不正常,应检查同一回路的其他仪表和保护装置有无变化,以判明仪表或二次回路是否发生故障。若电压表回零或指示不正常,应先检查熔断器。如果熔断器熔断,应立即查明原因。在正常情况下,若电流表回零,应检查仪表回路和电流互感器有无故障和开路现象。

     (4)、若仪表发热或冒烟,应取下熔断器或将二次电流端子短路,甩开二次仪表。

     (5)、若继电保护和自动装置本身发生故障,值班人员可先行处理后报告调度员。

     (6)、若断路器的信号灯泡损坏,应换上原型号灯泡,不得任意改动;若串联电阻断路,也应换上同阻值电阻。

     (7)、若光字牌灯泡损坏,应换上原型号灯泡,更换后并做通电试验。

     (8)、若事故和预告音响警报不响,应及时查明原因并予以修复,禁止电气设备在警报音响装置失灵的情况下运行。

     (9)、禁止用低阻试灯寻找二次回路故障,必须使用2000欧/伏高阻表进行测量寻找。