一、变电站电抗器是什么?
在电力系统中,电抗器作为低压无功补偿装置的关键元件,不仅具有无功补偿的功能,还承担着抑制高次谐波放大、保护电容器和其他供配电设备安全运行的重要职责。然而,随着电力负荷的增加和电网结构的复杂化,电抗器在运行过程中面临的温升问题愈发凸显。过高的温升不仅影响电抗器自身的工作性能,还可能对周围设备造成损害,因此,如何准确、实时地监测电抗器的温度,如何在电抗器上布置无线测温装置,成为电力运维的重要课题。
二、电抗器温升原因有哪些?
电抗器温升过高的原因多种多样,主要包括:
1、电抗器与电容器选型不匹配。电容器和电抗器的容抗和感抗需要计算匹配使用,如果参数不匹配,在运行过程中很容易造成电抗器和电容器的温升过高。
2、现场谐波含量较高。在谐波含量较高的场合,如果选用普通串联铁芯电抗器或电抗器不能达到滤除要求,谐波依然会对补偿元件造成影响,导致电抗器温度过高、电容器鼓肚漏油等现象。
三、无线测温系统的特点、优势体现在哪些方面?
为了监测特高压变电站电抗器温度,我们研发了基于无线测温技术的电抗器温度监测系统。该系统通过在外壳加装无线测温装置,实现对电抗器本体温度的实时、准确监测。
技术特点:
1、采用有源无线防水测温传感器,确保在复杂环境下稳定工作。
2、无线测温装置测温点覆盖电抗器上中下三个部位,90°分布于本体表面,确保温度监测的全面性。
3、24小时不间断温度测量,提供实时温度数据。
4、无线测温装置数据无线发送,无需人员进入现场即可获取温度信息。
系统优势:
1、解决了特高压站人员不停电无法进入测量温度的问题,提高了工作效率和安全性。
2、实时温度数据为中控室提供了直观的监测界面,方便运维人员随时掌握电抗器的运行状态。
3、通过分析温度数据,可以及时发现电抗器异常温升的情况,为预防故障提供有力支持。
四、总结
特高压变电站电抗器无线测温装置的应用,为电抗器的温度监测提供了新的解决方案。该系统不仅提高了温度监测的准确性和实时性,还降低了运维人员的工作强度和安全风险。随着电力技术的不断发展,无线测温技术将在电力运维领域发挥更加重要的作用。