返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 工业电源 > 问答资讯

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

来源:智能电力网 时间:2021-10-14 14:09:33 发布信息

1.现象:

音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。


2.处理:

    ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理;

    ②、若属负荷支路过载,应及时联系热机或电气维护人员处理;

    ③、若属UPS装置本身故障需要停运处理时,应及时联系热工、电气检修人员,并做好UPS电源切换事故预想后,方可进行UPS电源切换操作。


2 UPS装置整流器故障处理的操作步骤?

1.现象:

    ①、音响报警,“UPS异常”光字牌亮;

    ②、UPS装置自动切换为电池运行模式;

    ③、当直流蓄电池放电电压达到直流工作容量的下限时,如果旁路电源可靠,UPS将切换至静态旁路运行模式。


2. 处理:

    ①、检查UPS输出屏运行是否正常;

    ②、检查UPS屏幕中工况显示及运行指示灯是否正常;

    ③、检查蓄电池输出电压是否正常;

    ④、当UPS系统事件报警发生下列情况之一时,运行人员应及时进行处理:

    l 整流器直流过压;

    l 整流器直流欠压

    l 输入交流过电压;

    l 输入交流欠压;

    l 输入交流频率过高;

    l 输入交流频率过低。


⑤、当UPS系统事件报警发生下列情况之一时,应及时联系检修人员进行处理:

    l 整流器故障;

    l 整流器逻辑电源故障;

    l 整流器温度传感器故障。


3 UPS装置逆变器故障处理的操作步骤?

1.现象:

    ①、音响报警,“UPS异常”光字牌 亮;

    ②、UPS装置自动切换为静态旁路运行模式;

    ③、装置上旁路运行指示灯亮;

    ④、LCD屏幕显示逆变器故障


2.处理:

    ①、检查UPS输出屏运行是否正常;

    ②、检查UPS屏幕中工况显示及运行指示灯是否正常;

    ③、检查旁路输出电压是否正常;

    ④、当UPS系统事件报警发生下列情况之一时,运行人员应及时进行处理:

    逆变器直流过压;

    逆变器交流过压;

    逆变器频率过高;

    逆变器频率过低;

    125%过载关机

    150%过载关机。


4  旁路调压器故障处理的操作步骤?

1.现象:

    ①、UPS装置LCD屏幕显示旁路电源故障报警;

    ②、自动调压器不稳压或无输出电压;

    ③、自动调压器线圈烧坏或火花大;

    ④、自动调压器不时发出机械转动噪音和转动声音。


2.处理:

    ①、检查旁路电源是否正常,旁路电压是否在正常范围内,否则应及时进行调整;

    ②、若自动调压器不稳压或无输出电压,但输入电压良好时,应及时联系检修维护人员处理;

    ③、若自动调压器线圈烧损或火花大,立即停运自动调压器,拉开输入、输出开关,及时联系检修维护人员处理;

    ④、若自动调压器不时发出机械转动噪音和转动声音,应及时联系检修维护人员处理。


6 UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.汽机专业处理原则:

    ①、UPS失电后,汽机保护动作跳闸、小机跳闸,应检查转速是否明显下降,启动交流油泵;

    ②、各转机设备在软操位置的应切至硬操位置进行操作;

    ③、防进水保护动作,但无法在CRT操作;故加强排气缸温度及真空保持情况的监视;

    ④、严密监视各加热器水位,防止满水;

    ⑤、依据锅炉具体情况,需要启动电动给水泵,只能硬操启动,并就地操作“勺管”;

    ⑥、按汽机运行规程条款完成其它操作。


2. 锅炉专业处理原则:

    ①、UPS失电后,炉MFT动作,按锅炉运行规程条款进行处理;

    ②、检查一次风机及以下转机确已停,燃油跳闸阀关闭;

    ③、若保护拒动,应立即切断燃料,急停一次风机、磨煤机、给煤机,关闭燃油手动阀;

    ④、引、送风机运行五分钟停运,关闭出口、入口挡板密闭炉膛;

    ⑤、汽包双色水位计至最高可见水位,保持电动给水泵运行,关给水电动门;开 再循环门并及时补水,等待该机组的UPS电源恢复。


上一篇: 直流屏风冷模块与自冷模块有什么区别? 下一篇: 没有了
智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
直流屏风冷模块

直流屏风冷模块与自冷模块有什么区别?

直流屏现在广泛运用在小区配电房或者发电厂或变电站等场所,为高压开关柜提供操作电源,而直流屏的主要配件中,自然少不了充电模块。直流屏充电模块作为电力电源最主要的配置模块,广泛应用于10kV到330kV的变电站电力电源中。
2021.04.02
直流电源

保护单元控制电源为什么要用直流而不用交流?

首选,二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以主要的二次电源都是直流电。
2021.01.25
操作电源

什么叫做操作电源?怎样分类和选用?UPS和EPS?

变、配电所内的信号装置,继电保护和自动装置,应急照明,以及对断路器的远距离操作等,都需要有专门的供电电源,这种电源称为操作电源
2021.01.24
UPS电源

UPS电源核相是什么?

UPS核相是什么?提到核相往往是两段直流之间、或者两段400V母线段、或者中压、高压段通过电压互感器二次电压核相,UPS核相还真没见过?