返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 自动化系统 > 问答资讯

自动重合闸装置的定义及基本要求有哪些?

来源:智能电力网 时间:2021-02-19 14:05:50 发布信息

1.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?

       自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。


2、自动重合闸装置基本要求有哪些?

       (1)在下列情况下,重合闸不应动作:

          1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;

          2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。


      (2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。

      (3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。

      (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。

      (5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。

      (6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。

      (7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。

      (8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸