返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 自动化系统 > 问答资讯

电流太小,差动保护可以校验吗?

来源:智能电力网 时间:2021-04-20 19:50:18 发布信息

       电流差动保护是继电保护中的一种重要保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是 A 超前C,C超前B各是120度。差动保护是根据"电路中流入节点电流的总和等于零"原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。


       差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。


       现有的差动保护大多采用的是电流的矢量和,还有少部分矢量差。差动保护特别需要注意极性,CT一般都是减极性,也就是电流从P1流入,P2流出,二次侧就是从S1流出,S2流入。对于二次回路改造后,电流的极性就需特别注意。电流二次极性的确定,很多人都是没什么问题的,但是在启动的时候需要检查极性,比如,变压器、母线保护等由于电流太小差动保护不能确定,这时候用录播法来校验。


       这个图片是变压器差动电流曲线,矢量差录波可以看出电流波形方向是相反的,说明极性是正确的,差动保护电流进入同一保护装置,比如母线差动,变压器差动,都可以直接通过观察电流波形的走势来看出电流波形,也就是同相电流方向相反。


       但是线路差动由于使用光纤采集,保护电流采用线路两侧电流,电流二次量无法同时接入保护装置,这时电流两侧的采集量经过简单分析,也是可以确定极性的。一般约定保护PI指向被保护设备,及线路两侧流出端二次电流从S2流出,流入端电流从S1流出,因此电流还是满足常规差动的矢量差要求。


       两侧电流录波此时需要引入电压做为基准量,采用电流超前、滞后电压分析。角度相差180度。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
变电站电气工程

如何有效控制变电站电气工程质量?

随着我国经济的不断发展,社会上的各个行业领域对于供电质量提出了更高的要求。变电站作为电力建设中进行电能转换的关键设备,其利用变压器装置对电压的大小进行改变,从而向人们提供正常的电能供给。而变电站想要保持稳定的运行状态,就要严格把关电气工程的施工质量。基于此,本文从有效控制变电站电气工程质量的角度出发,针对变电站电气工程质量的重要性和控制要点进行深入的分析,并提出相应的要素控制措施,以供参考。
2021.05.18
输配电线路

怎样区分输电、配电线路?

从发电厂或变电所升压,将电能输送到降压变电所的高压电力线路,称为高压输电线路(或送电线路);它主要担负输送电能的任务,其电压一般在110千伏以上。 从降压变电所将
2021.05.17
电容器组的相间过电流保护

怎样选择电容器组的相间过电流保护和失压保护?

过电流保护装置,一般用以切除电容器组相与相之间及其母线与连接线的相间的短路故障。当6~10千伏电容器组每相串联数为1时,过电流保护也兼作电容器内部保护的后备保护。选择过电流保护装置时,可按下式计算保护整定值:
2021.05.15
电容器组的零序电压

怎样选择电容器组的零序电压和零序电流保护装置?

零序电压保护装置适用于单星形接线的电容器组,通常,将三台单相电压互感器或一台三相五柱式电压互感器的中性点与电容器组的中性点相连。当一台电容器被击穿时,由于中性点
2021.05.15
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13270459770 (即时通话) 202650586 (在线询价) 13270459770 (长按复制)
扫码加微信