一.什么是电力系统自动化 “五遥”?

      五遥五遥是电力系统中对调度自动化遥信、遥测、遥控、遥调和遥视的简称。

      五遥是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高, 在“一遥(遥信)”、“二遥(遥信、 遥测)”、“三遥(遥信、遥测、遥控)”和“四遥(遥信、遥测、遥控、遥调)”的基础上发展起来。


1.遥信:

      遥信(Tele-Signaling,TS )是指远程状态信号,习惯记做 YX。它是指将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气设备的状态信号远程传送给调度中心。

      常用于测量下列信号: 开关的位置信号, 变压器内部故障综合信号、 保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头动作信号等。

      遥信信号要求采用无源接点方式, 即某一路遥信量的输入应是一对继电器的触点,是闭合或者断开。 通过通讯端子板将继电器触点的闭合或者断开转换成为低电平或者高电平信号输送 RTU的 YX模块。


2.遥测:

      遥测(Tele-Msasuring,TM )是指远程测量,习惯记做 YC。它是指将电力调度范围内发电厂、变电站的主要参数和变量远程传送给调度中心。如:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、主变油温、档位等。


3.遥控:

      遥控(Tele-Controlling,TC )是指远程控制,习惯记作 YK。它是指电力系统调度中心发出命令以实现对发电厂、变电站电气元件的操作和切换。遥控:开关、刀闸的分、合操作;


4.遥调:

      遥调( Tele-Adjusting,TA )是指电力系统调度中心远程调节调度范围内的发电厂、变电站中电气设备的各种参数,比如变压器的有载调压等。


5.遥视:

      遥视(Tele-Viewing,TV )习惯记作 YS。变电站现场图像,它是以视频传输的方式将电力调度范围内的发电厂、变电站中电气元件的状况传送给调度中心。


二.电力系统自动化 “五遥”有何意义?

      五遥”技术的实现和运用,是为了适应电力工业不断发展的需要,满足电力网络规模在不断扩大的要求。 设备日益更新, 网络结构也日趋复杂, 要求变电站采用高科技手段, “五遥”技术突出实现少人,无人值守的特点,协助调度运行人员进行电力系统的调整、 指挥和操作, 从而实现电网安全可靠运行, 电力企业经济效益最大化。

      变电站五遥的内容实现变电站 “五遥 ”可以提高调度水平和效率,实时掌握电网运行状况和潮流分布情况, 使电网系统运行在最佳状态。


      当电力系统发生故障时, 可以尽快对故障进行诊断,进行事故处理,把事故限制在最小范围并及时恢复正常运行,以提高整个电网运行的可靠性, 促进企业经济效益的提升。 在电力调度通信中心建立监控中心,能够对各变电站、通信站的有关数据、环境参量、图像进行监和监视 ,实时、直接地了解和掌握各个变电站、通信站的情况 ,及时对发生的情况做出正确处理。


三.未来会不会有“六遥”“七遥”?

      答案是:“会的”。未来的电力系统会越来越复杂,自动化程度也会越来越高,最终都会望“无人值守”变电站转型。当然会出现更加丰富全面的安全保障系统。


自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
电气一次设备和二次设备

电气一次设备和二次设备的区别?

电气一次是主接线,满足电能的传输;电气二次接线是对一次接线进行监测,控制和管理等操作用,以保证电气一次安全可靠运行。 1)一次:指电气设备,如变压器/油开关/隔离开关
2021.02.27
瓦斯发电站

瓦斯发电站的关键技术有哪些?

瓦斯发电站建设关键技术主要包括①低浓度瓦斯安全供应输送技术、②机组高开机率与瓦斯高效利用技术、③机组选型与装机规模定容、④场地平面布置与电力接入等四个方面。
2021.02.25
电力调度数据网

电力调度数据网一区二区三区及两个平面是什么意思?

控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。
2021.02.24
相差高频保护

相差高频保护有何优点和缺点?

相差高频保护有如下优点: (1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单。 (2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。