西门子S7-1200PLC输入输出模块常见问题!

来源:智能电力网 时间:2020-10-28 14:53:09 发布信息

1217C的 5V差分信号能不能当普通的DI/DO点使用?

      答:不能。详情可见《 S7-1200 系统手册 》的附录


S7-1200 CPU 自带模拟量输入通道能否接入 0-20mA 电流信号?怎么接线?

      答:S7-1200 自带模拟量输入通道支持 0-10 V 电压信号。如果需要接 0-20mA 电流信号, 可并联 1个 500ohm 的电阻。

      注意:使用 500Ω 电阻时,必须注意这种测量方式的功率消耗。并确保电阻两端外加 DC 24 V 电压时,电阻功率消耗至少为 1.16 W。同时, 此方法精度无法保证。


      以 S7-1200 自带模拟量输入通道接入常用的两线制传感器 4-20mA 电流信号为例, 如下图:

S7-1200 自带模拟量输入通道接入