返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 自动化系统 > 问答资讯

造成煤矿供电系统越级跳闸的原因?解决办法!

来源:智能电力网 时间:2020-10-19 15:39:21 发布信息

        矿井供电系统是煤矿安全生产最基本、最主要的生产系统。随着矿井生产的机械化发展,人们对矿井供电系统的安全性、可靠性要求越来越高。其中,越级跳闸是影响矿井供电安全性、可靠性的一个重要因素。在矿井供电系统中,越级跳闸事故会造成采区停电或地面变电所瘫痪,若不能及时排除故障,会引起矿井瓦斯积聚,威胁井下作业人员的人身安全,影响矿山的正常生产。

        尤其是矿存在多级变电所级联的情况,井下供电系统复杂,同时还存在柔性掩护式支架开采,柔掩工作面小眼掘进时如果遭遇停电,极易造成瓦斯积聚,引起安全事故,降低矿井安全系数。矿井管理人员要对此予以重视,分析越级跳闸的原因,为了确保矿井生产安全,杜绝人员伤亡事故的发生,必须制定可靠的防范措施。


造成煤矿供电系统越级跳闸的原因

        1、线路短路造成跳闸;矿井生产环境较为恶劣,且为了保证开采进度,一般矿井的供电网路级数较多,电缆短,阻抗小,造成电缆在首、末两端的短路电流数值无差异性,导致保护开关在短时间内断路,其保护功能失效,出现越级跳闸现象。

        2、上下级开关失效;电容电流受消弧线圈补偿、电缆长度以及运行方式影响,电缆在接地连接时,其上下级保护开关的选线保护功能失效,选择功能失效,出现越级跳闸现象。

        3、开关欠压脱扣器动作;短路故障、地面电网电压波动等导致母线短时欠压,在这种状态下出现越级跳闸是因为大功率的开关欠压脱扣器处于解锁状态。

        4、上级开关后备保护动作;在恶劣环境下,高压开关跳闸机构灵敏度下降,甚至卡塞,导致高压开关的跳闸动作不合理,上级保护开关引起后备保护动作,造成供电系统中越级跳闸现象的发生。


煤矿防越级跳闸的解决办法

        防越级跳闸保护结构图

       可采用我公司的KJ9000-2煤矿供电无人值守防越级跳闸系统KJ9000-2煤矿供电无人值守及防越级跳闸系统该包括监控软件、井下电力监控分站、矿用保护装置,共同组成完整的防越级跳闸保护系统该系统结合了国内煤矿供电智能化现状,融入了网络优先技术、分布式网络保护技术、大数据分析技术,解决了困惑煤炭行业多年的供电越级跳闸、接地选线困难等难题;实现了煤矿供电“五遥监控”、防止供电越级跳闸、实时事故报警、大数据分析、运行安全保护、用电计量管理等功能,是煤矿智能供电建设首选的无人值守智能监控系统。



自动化系统微公众号

关注公众号

了解更多自动化知识

公众号:智能电力网

自动化产品二维码

加微信

购买自动化系统产品

微信号:13270459770

相关内容推荐
汽轮机自动化

为什么汽轮机要在500rpm打闸一次?而不是200rpm或300?

汽轮机冷态启动过程中对汽轮机动静部分进行摩擦的需要,大型汽轮机在冷态启动冲转后,当转速升到500-600rpm时,就需要对汽轮机进行打闸一次。 打闸的原因一是试验打闸
2021.10.14
变压器差动保护装置

对变压器进行冲击合闸试验时差动保护装置掉闸怎么办?​

差动保护装置掉闸后,应针对上述原因,对变压器进行检查,如果确认变压器内部存在故障,应立即停止运行并进行检修;如果发现操作机构有缺陷,应及时排除;若故障不明显,则应进一步检查和试验,待故障消除,才可再次将变压器投入运行。
2021.06.24
变压器轻瓦斯保护装置

变压器轻瓦斯保护装置动作怎么办?

出现轻瓦斯信号时,值班人员应立即对变压器进行外部检査。首先检查油枕中的油位和油色、瓦斯继电器中的气体量和颜色,然后检查变压器本体和强迫油循环系统中是否有漏油现象。外部检查结果若未发现任何异常现象,则应通知化验人员查明瓦斯继电器中的气体性质,必要时取变压器油样进行化验,共同判明故障的性质。
2021.06.24
横差动保护装置

横差动保护装置的保护范围是什么?动作后怎么办?

横差动保护装置一般装在阻抗相同的两条平行线路上,它只反应平行线路内部故障,而不反应外部故障。由于两条平行线路的阻抗相同,在正常情况下外部短路时,两回路的电流值和相