返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 局放监测/测温 > 问答资讯

电力变压器局放产生的关键因素有哪些?

来源:智能电力网 时间:2024-03-05 17:54:10 发布信息

     对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电。


一、局部放电对绝缘的影响

      1、放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿

      2、绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,最后导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。


二、局部放电试验的目的

      考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。比如:

     (1)绝缘结构中局部电场强度过高,可能是局部绝缘(如油隙或固体绝缘)击穿或沿固体绝缘表面放电;

     (2)绝缘混入杂质或局部带有缺陷;如绝缘纸筒、层压纸板、层压木板等,由于热压干燥工艺处理不好,就会在其内部形成空腔,当浸油以后,变压器油往往不能浸入此空腔,从而形成了气穴。如果浸入的变压器油处理不好时,油中会有气泡存在,同时存在着水分和杂质,在电场的作用下,杂质会形成”小桥”,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水分汽化,形成气泡;同时也会使该处的油发生分解产生气体。绝缘内部存在的这些气穴(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,所以气穴上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。气体(特别是空气)的绝缘强度却比绝缘材料低。这样,当外施电压达到一定数值时,绝缘内所含气穴上的场强就会先达到使之击穿的程度,从而气穴先发生放电。

     (3)金属部件有尖角;尖端放电。

     (4)产品内部金属接地部件之间、导电体之间电气联接不良等,以便消除这些缺陷,防止局部放电对绝缘造成破坏。


三、局部放电产生的关键因素

      局部放电产生的关键因素产生局部放电的环节,一般是在电场集中和绝缘薄弱的部位。影响局部放电的因素很多,综合起来主要有三点:

      (1)绝缘材料的材质;

      (2)产品设计的绝缘结构;(没有多大问题)

      (3)生产加工制造工艺精细化程度。从试验角度分析产生局部放电的原因和部位。


四、引起局部放电的关键因素有五个方面:

      (1)导电体和非导电体的尖角毛刺;

      (2)固体绝缘的空穴和缝隙中的空穴及油中的微量气泡;

      (3)在高电场下产生悬浮电位的金属物;

      (4)绝缘体表面的灰尘、脏污和异物。

      (5)绝缘干燥处理不好及表面受潮。