开关柜局放特征有哪些?
开关柜通常与电缆连接,在线缆的各个部位都会有局部放电现象,信号来源比较多,有电缆本体和电缆接头,开关柜中的电缆端头,此外还有其他干扰信号。不同来源的局部放电有不同的波形和频谱,通脉冲特征可以判断局部放电的来源,经过大量的实验,各种放电特征如下:
1、电缆局部放放电特征:电缆局部放电的频率范围在200kHz至4MHz之间,放电的脉冲波形形似鲨鱼鳍,具有上升和下降时间,放电上升时间在20-150ns;
2、开关柜电缆端头放电特征:开关柜电缆端头局部放电的脉冲具有更高的频率,通常为4MHz-100MHz,放电上升时间一般小于30ns,波形通常为震荡波形,主要是脉冲信号在局部产生多次反射形成的;
3、开关柜沿边放电特征:沿边放电发生在固体绝缘和气体绝缘的交界面,频率在3-10MHz,上升时间在2.21ns。
开关柜局放特征如何分析?
1、横向分析法:即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷;
2、趋势分析法:分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析;
3、阈值比较法:即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注;缩短检测周期;测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。
如何监测开关柜局放信号?
以往的人工监测方法效率低、监测工作被动,随着科技发展,智能化的局放监测设备代替了人工巡检工作。通常在开关柜外壳位置安装局放传感器,为了提高监测结果,在开关柜内部也会安装。在绝缘缺陷发生的早期发现设备的缺陷,避免重大事故的发生。三合一局放传感器采集的局放数据上传到采集主机,在后台实时分析,内置多种局放数据模型,匹配局放信号特征,过滤杂波信号。
关注公众号
了解更多电源知识
公众号:智能电力网
加微信
购买局放/测温产品
微信号:19125913389