母线槽分布式光纤测温装置如何敷设?
在母线槽敷设分布式光纤装置至关重要,它沿着母线回路方向进行敷设,以确保温度监测的全面性。在每个母线连接处,感温光纤都会盘绕成测温环,这样做的目的是为了更加精确地监测这些关键部位的温度情况。光纤应被稳固地固定在母线的上表面,这是因为在大多数情况下,这样的布局可以更有效地捕捉到温度变化。当然,如果安装位置存在限制,也可以根据实际情况选择将光纤固定在母线的下表面。但需要注意的是,绝对不可以将光纤固定在侧板外侧,以免影响测温的准确性和稳定性。
光纤直接固定在连接处上盖表面,盘绕3圈光纤。耐高温胶带固定。考虑到布线统一性及后续校准调试,每个连接处的感温光纤安装长度一致。如图所示:
下图展示了感温光纤缠绕和固定方式:
母线槽分布式光纤测温装置末端固定方式
每台分布式光纤测温主机都能接多个通道感温光纤,每个通道光纤末端加装光纤终端盒,在终端盒内预留大概10米的光纤,终端盒内光纤不进行测温,主要起到定位测试的作用。
母线槽敷设分布式光纤测温装置优点
分布式光纤测温装置具有温度监测精度高、测温距离远、安装便捷等特点,应用在母线槽上具有多个显著优点:
1、其测温精度高且范围广泛。分布式光纤测温系统采用先进的后向拉曼散射原理和光时域反射定位原理,能够实时监测母线槽沿线的温度变化,测量精度高达1℃以内,确保母线槽的安全运行。
2、装置具有本质安全、耐腐蚀的特性。光纤本身具有电绝缘、抗电磁干扰的特性,适用于电力设备的火灾监测。同时,光纤传感器耐腐蚀、使用寿命长,能够满足母线槽长期稳定运行的需求。
3、分布式光纤测温装置的安装和维护相对简便。光纤具有良好的柔性,安装位置灵活,可以满足不同母线槽布局和空间要求。此外,系统结构紧凑,维护方便,降低了维护成本。
4、该装置提供了多样化的报警方式和数据查询功能。用户可以根据实际情况设定预警值和报警值,实时显示各个分区的温度,并能显示历史数据和变化曲线,方便用户及时了解和掌握母线槽的运行状态。
综上所述,分布式光纤测温装置在母线槽上的应用,有效提高了母线槽的安全性和稳定性,降低了维护成本,是电力系统中不可或缺的一部分。
关注公众号
了解更多电源知识
公众号:智能电力网
加微信
购买局放/测温产品
微信号:19125913389