返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 工业电源 > 问答资讯

如何给配电室直流屏换蓄电池?

来源:智能电力网 时间:2020-10-26 19:43:13 发布信息

      配电室直流屏所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!


一、施工准备工作:

      1、开工前班组技术员根据工作任务:分析现场工作环境和条件、熟悉图纸资料、工作负责人明确作业项目、确定作业人员、并组织作业人员学习作业指导书。

      2、工作负责人根据作业项目:准备试验用仪器、仪表、工具、所用仪器仪表;检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。

      3、工作负责人根据作业项目:核定工作时间和要求,开工前工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置、设备情况。

      4、 开工前,将电缆蓄电池及工器具运至施工地点。


二、工作中危险点分析:

      1、现场使用工具不当易造成低压触电、直流接地。

      2、现场使用低压电器设备容易发生人身触电事故。

      3、拆动二次线易发生直流接地 电池连接不牢固造成电池发热、极性接错。


三、危险点的控制措施:  

      1、使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。

      2、电动工具外壳必须接地拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。

      3、应按检修工艺进行连接防止错接和漏接,接入前应验证极性。