分布式直流操作电源怎么调试?

来源:智能电力网 时间:2020-11-30 18:41:05 发布信息

    分布式直流电源在电力行业中起着举足轻重的作用,分布式直流电源调试的内容是让分布式直流操作电源产品加电,让产品各部分启动起来,为后续调试运行做充分准备。下面润海通分布式直流电源专业生产厂家给大家讲下分布式直流操作电源的方法:


      第一步需要通电前检查,检验系统的输入和输出是否存在短路,如有,首先排除短路故障。

      第二步检查接线是否正确:先检查并确认外部接线均正确。

      注意:在操作直流电源运行前,必须保证电池的正、负极没有接反。


      只接通交流:确认交流输入正常,合上箱体上的交流输入开关,装置立刻进入工作状态。所有工作指示均正常,数码管显示的输出电压、充电电压、内部温度均正常。

      只接入电池:断开交流,合上机箱上的电池开关由电池单独供电,观察装置是否工作正常,检查LED指示,数码显示内容。如果无任何显示,请重新检查电池是否接反。

      系统运行:当前面步骤均正常,则合上交流输入开关,检查各LED状态,以及数码管显示是否正常。

      注意:首次接入直流操作电源,如果现场无交流输入,而电池电压又低至欠压,则需用按住面板的启动按键3秒以上系统才能启动。


      接入负载:装置输出正常时,合上直流输出端外接的开关,进入带载运行。

      注意:必须接入蓄电池并且蓄电池大于23V才能进行高压柜断路器的分合闸操作。


分布式直流电源停电时的操作

      断电交流,自动进入电池供电状态,此时交流输入指示灯熄灭,直流输出由蓄电池提供能量。恢复交流供电时,装置无需干预即可回到停电前的状态。


分布式直流电源电池充电

      当停电较长时间或初次使用时,必须接入市电,合上交流输入开关和电池开关,连续充电24小时以上,以免分合闸操作时,电池无法提供相应功率。

      以上几点就是分布式直流操作电源的方法以及各个步骤中的注意事项,希望帮助到大家,也欢迎大家咨询。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
分布式直流电源

基于磷酸铁锂电池组的分布式直流电源有哪些优点?

提高直流系统可靠性、安全性: 避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池开路等故障影响整组电池可靠性问题;避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池容量不足导致
2020.11.19
EPS应急电源的优点

EPS应急电源有哪些优点和特点?

EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS消防应急电源维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1s,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
2020.10.29
UPS电源系统

后备式UPS电源和在线式UPS电源的区别?

原理区别一、后备式UPS的的基本原理 1、后备式UPS的逆变器是并联在市电和负载之间的,在市电正常时,逆变器不工作,由市电向负载供电,只有在市电异常时,逆变器才向负载提供质量
2020.10.15
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路