  常规的照明型EPS应急电源一般不直接用于带电动机类负载,这是由于这类负载起动瞬间电流冲击比较大,常规的EPS应急电源一般不配备变频起动或其它软起动功能,如果直接配带,则会造成照明型EPS电源与电动机负载功率匹配比上的投资浪费(一般为5:1以上);但是,如果以延长常规照明型EPS电源的逆变起动时间来缓冲动力负载起动时的大电流冲击,理论上也可达到功率匹配比的1:1的效果(但必须是带载起动,即EPS电源和电动机在开机时是同时起动)。

  

  此外,在照明型EPS应急电源输出后端(即电动机的前边)加装变频器、软起动之类装置也能达到设计的目的(常规三相逆变EPS电源匹配三相动力负载时需注意:EPS电源逆变输出的相序必须与三相市电输入的相序一致,否则会出现市电供电时运行正常,市电异常逆变时反相序停机故障的问题),但这样整机的成本就会增加。因此还是直接选用纯动力型EPS电源既合理又经济。

  

  但如用户除电动机类负载外,还需配带照明类负载,则应选用三相混合型EPS应急电源最佳;特别是在现有的电动机减压起动柜(三相四线)前加装EPS应急电源则应选择常规的三相逆变型EPS电源,但功率匹配比应加大到2.5:1以上。照明型EPS电源一般可直接配带小动力设备加大功率照明的混合情况使用(小动力功率比例一般应在10%以内)。如果动力部分的功率比较大,则应该在大功率电动机的前端加装变频器或者软起动等装置,或者换用输出为三相四线的动力型EPS电源

智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路
2021.10.14
直流屏风冷模块

直流屏风冷模块与自冷模块有什么区别?

直流屏现在广泛运用在小区配电房或者发电厂或变电站等场所,为高压开关柜提供操作电源,而直流屏的主要配件中,自然少不了充电模块。直流屏充电模块作为电力电源最主要的配置模块,广泛应用于10kV到330kV的变电站电力电源中。
2021.04.02
直流电源

保护单元控制电源为什么要用直流而不用交流?

首选,二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以主要的二次电源都是直流电。
2021.01.25
操作电源

什么叫做操作电源?怎样分类和选用?UPS和EPS?

变、配电所内的信号装置,继电保护和自动装置,应急照明,以及对断路器的远距离操作等,都需要有专门的供电电源,这种电源称为操作电源