返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 工业电源 > 问答资讯

什么场所需要设置消防电源监控系统?

来源:智能电力网 时间:2020-12-09 20:18:46 发布信息

      关于为什么设、怎么设置消防电源监控系统文章比比皆是,但是关于那些场所需要设置消防电源监控系统却少有提及,本文就聊聊这个话题。


一、现行国标规范

      GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

      139、采用集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置消防电源监控系统。消防电源监控器应设在消防控制室内,最末一级消防双电源切换箱内供电电源、备用电源、双电源开关出线侧、为消防设备供电的所有直流电源装置出线侧应设置消防电源监控监测点。

      3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能。

      另外,GB25506--2010《消防控制室通用技术条件》、GB28184-2011《消防设备电源监控系统》中也有相关标准及要求。

      GB50116-2013、GB25506--2010、

      GB28184-2011这三本规范无一例外主编单位均为公安部沈阳消防研究所,可以认为但凡设置了消防控制室的场所,均需要设置消防电源监控系统。


二、地方标准(供参考)

      浙江省消防技术规范难点问题操作指南(2017年修订稿)

      浙江这个疑难点问题操作指南做法其实和GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》基本上是一致的,因GB50116-2013中三种火灾自动报警形式(区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统)中的集中报警系统、控制中心报警系统应设置消防控制室。

      江苏省工程建设标准DGJ32/J 26-2017《住宅设计标准》

      8.11.8 建筑高度100m以上的高层住宅建筑应设置消防设备电源监控系统。


三、结论

      地方有明确要求的按当地要求执行,无要求时,按设置了消防控制室的场所,均需要设置消防电源监控系统。

智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐

消防应急照明电源应该如何的选择?

1、根据应急照明电源的类型选择。  消防应急照明电源是当正常电源不再提供正常照明状态,转换到应急照明电源供电。消防应急照明电源大致可以分为以下几种类型:  (1) 来自
2020.10.24
UPS电源系统

后备式UPS电源和在线式UPS电源的区别?

原理区别一、后备式UPS的的基本原理 1、后备式UPS的逆变器是并联在市电和负载之间的,在市电正常时,逆变器不工作,由市电向负载供电,只有在市电异常时,逆变器才向负载提供质量
2020.10.15
应急照明电源

哪些电源可作为应急电源?

下列电源可作为应急电源: (1)供电网络中独立于正常电源 的专用馈电线路 。 (2)独立于 正常电源 的发电机组 。 (3)蓄电池。根据允许中断供电的时间,可分别选择下
2020.09.26
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路
2021.10.14
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端二维码
13265878070 (即时通话) 3167663867 (在线询价) 13265878070 (长按复制)
扫码加微信