哪些电源可作为应急电源?

来源:智能电力网 时间:2020-09-26 19:42:17 发布信息

下列电源可作为应急电源:

      (1)供电网络中独立于正常电源 的专用馈电线路 。

      (2)独立于 正常电源 的发电机组 。

      (3)蓄电池。


根据允许中断供电的时间,可分别选择下列应急电源 :

      ( 1 )快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为 15~30s 的供电。

      ( 2 )有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电。

      ( 3)不间断电源装置 ( UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电 。

      ( 4 )应急电源、装置 ( EPS ),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电 。


      应急电源类型的选择应根据 一 级负荷中特别重要负荷的容 量、允许中断供电的时间以及要求的电源为交流或直流等条件来进行 。由于蓄电池装置供电稳定、可靠、切换时间短,因此对于允许停电时间为毫秒级 、 容量不大的特别重要负荷且可采用直流电源者,可由蓄电池装置 作为应急电源。


      如果特别重要负荷要求交流电源供电 , 且容量不大的 ,可采用 UPS 静止型不间断供电装置 (通常适用于计算机等电容性负载)。对于应急照明负荷,可采用 EPS 应急电源(通常’适用于电感及阻性负载)供电。


      如果特别重要负荷中有需驱动的电动机负荷,启动电流冲击较大,但允许停电时间为 30s 以内的,可采用快速自启动的柴油发电机组,这是考虑一般快速自启动的柴油发电机组自启动时间一般为 10s 左右。对于带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路 , 是考虑其自投装置的动作时间,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13923408470

相关内容推荐
直流屏图片

变电所直流屏系统发生接地故障怎么办?

如果变电所的直流回路发生接地故障,首先应检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断接地的原因。一般可按以下步骤进行处理:首先,停止直流回路上的一切作业,并对直流回路进行详细检查。检查时,应避开用电高峰,根据气候、现场工作的实际情况(包括倒闸操作情况)进行回路的分、合试验。分、合的顺序如下:
2020.11.21
直流系统系统

发现变电所直流系统的电压降低(欠压)怎么办?

发现变电所直流系统的电压降低,应作以下处理: (1)、如果由蓄电池组供电的直流系统的直流电压降低,应先检查调节开关接触是否良好,蓄电池本身有无极板短路和硫化现象,沉淀是否过多,容器是否损坏和绝缘是否降低。 (2)、如果由硅整流器供电的直流系统的电压降低,应首先检查所用电交流电压是否降低。若降低,应使用调压器进行调整;然后检查硅整流元件是否损坏,硅整流器的交流电源熔体是否熔断。
2020.11.21
分布式直流电源

基于磷酸铁锂电池组的分布式直流电源有哪些优点?

提高直流系统可靠性、安全性: 避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池开路等故障影响整组电池可靠性问题;避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池容量不足导致
2020.11.19
直流屏

直流屏110V/220V有何区别?该选哪个呢?

直流110V/220V有何区别?该选哪个呢? 1、专供控制负荷的直流电源系统电压宜采用110V ,也可采用220V; 2、专供动力负荷的直流电源系统电压宜采用220V; 3、控制负荷