      目前USP电源的发展方向是高频机型USP电源替代工频机型USP电源,因为首先高频机型USP电源相比工频机型USP电源来讲,不仅取消了笨重的变压器,在效率方面也是提高了近5%。

      随着自动化、信息化地不断发展,各行业对电力需求越来越旺盛,对电力保护要求越来越高,USP电源作为保障供电稳定性和连续性的重要设备,已广泛应用到各个领域。

      USP电源发展到现在,市场上有着各种各样的机型,其中工频USP电源、高频USP电源是目前USP电源市场上最常见的机型,本文小编将介绍工频USP电源和高频USP电源,进行各项指标对比,以供用户选型参考。

高频UPS电源


什么是工频USP电源和高频USP电源?

      在说工频USP电源高频USP电源之前,我们先明确下高频USP电源、工频USP电源的定义。国外没有高频机工频机的说法,他们定义有变压器型和无变压器型USP电源,即TransformerUSP电源和Transformer-lessUSP电源。国内以整流器的调制频率来区分,整流器的调制频率为工频(50Hz)调制的,定义为工频机,整流器采用高频(上千Hz)调制的,定义为高频机。

      工业频率USP电源是基于变压器的USP电源。它的名称是因为它在早期使用SCR半控设备进行整流,并且运行频率与电网频率一致。

      高频USP电源是无变压器USP电源,高频USP电源相比传统的工业频率USP电源,由于整流频率在10kHz以上而得名。

      在工业变频USP电源的开发中,从SCR整流器到IGBT整流器,不再使用隔离变压器。因此,虽然工业频率和高频率是根据频率命名的,但业界通常使用隔离变压器来区分它们。


工频USP电源和高频USP电源的性能对比

      1、在可靠性方面,工频USP电源要优于高频USP电源:工频机采用晶闸管(SCR)整流器,该技术经过半个多世纪的发展和革新,已经非常成熟,其抗电流冲击能力非常强。由于SCR属于半控器件,不会出现直通、误触发等故障。相比而言,高频机采用的IGBT高频整流器虽然开关频率较高,但是IGBT工作时有严格的电压、电流工作区域,抗冲击能力较低。因此在总体可靠性方面,IGBT整流器比SCR整流器低。

      2、在环境适应性方面,高频USP电源要优于工频USP电源:高频机是以微处理器作为处理控制中心,将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制USP电源的运行。因此,体积、重量等方面都有明显的降低,噪音也较小,对空间、环境影响小,因此比较适合于对可靠性要求不太苛刻的办公场所。正因为如此,许多厂家的中小功率USP电源普遍推出了高频机。

      3、在负载对零地电压的要求方面,工频USP电源要优于高频USP电源:大功率三相高频机零线会引入整流器并作为正负母线的中性点,这种结构就不可避免地造成整流器和逆变器高频谐波耦合在零线上,抬升零地电压,造成负载端零地电压抬高,很难满足IBM、HP等服务器厂家对零地电压小于1V的场地需求。另外,在市电和发电机切换时,高频机往往因零线缺失而必须转旁路工作,在特定工况下可能造成负载闪断的重大故障。工频机因整流器不需要零线参与工作,在零线断开时,USP电源可以保持正常供电。


工频USP电源和高频USP电源哪个更节能?

      高频机USP电源密性要好于工频机。目前,市场上所有制造商的产品一般都是半载的,比工频机具有更高的频率效率。通常情况下,高频机器的半载效率可达94%,而工频机器的半载效率一般约为88%。

      工频机USP电源体积大,安装施工困难。由于变压器的存在,工频机的面积和重量大大超过相同功率的高频机,导致安装施工困难,增加了安装施工成本。


根据环境选择工频USP电源和高频USP电源

      工频USP电源在恶劣环境,及电网存在干扰条件下的耐受性能、抗冲击性能等比高频机强,虽机型笨重,但是工业用途后备型电源的最佳之选,也是一切EPS使用场合的最佳机型。高频机在环境、电网、复杂负载特征适应方面相对显得“娇气”,仅较适合于非常理想的场合使用。

      高频USP电源由于高频的热效应及辐射等的干扰性,对电子/电力元器件的质量要求很高,个别的差/次元器件会对整机运行具有较大影响而常造成故障,而工频机对元器件的要求相对不高,个别元器件对整机影响相对不大,内部干扰也小,故障率相对较低,整机可靠度高。

      工频USP电源、高频USP电源、是目前USP电源市场上最常见的机型,其各有各的特点,满足不同类型的客户。不同类型的用户,有其自身的应用环境特点及其负载特性,作为厂家我们站在客户应用的角度来选择适合用户的机型,而不是单纯从技术层面看哪种机型技术最先进。

      USP电源解决的是用电可靠性,最先进不一定最合适。作为使用者,应该从自身的角度,来选择最优的方案,从而确定适合自己的USP电源机型。



智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13923408470

相关内容推荐
分布式直流操作电源

分布式直流操作电源怎么调试?

分布式直流电源在电力行业中起着举足轻重的作用,分布式直流电源调试的内容是让分布式直流操作电源产品加电,让产品各部分启动起来,为后续调试运行做充分准备。下面润海通分布式直流电源专业生产厂家给大家讲下分布式直流操作电源的方法:
2020.11.30
直流屏图片

变电所直流屏系统发生接地故障怎么办?

如果变电所的直流回路发生接地故障,首先应检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断接地的原因。一般可按以下步骤进行处理:首先,停止直流回路上的一切作业,并对直流回路进行详细检查。检查时,应避开用电高峰,根据气候、现场工作的实际情况(包括倒闸操作情况)进行回路的分、合试验。分、合的顺序如下:
2020.11.21
直流系统系统

发现变电所直流系统的电压降低(欠压)怎么办?

发现变电所直流系统的电压降低,应作以下处理: (1)、如果由蓄电池组供电的直流系统的直流电压降低,应先检查调节开关接触是否良好,蓄电池本身有无极板短路和硫化现象,沉淀是否过多,容器是否损坏和绝缘是否降低。 (2)、如果由硅整流器供电的直流系统的电压降低,应首先检查所用电交流电压是否降低。若降低,应使用调压器进行调整;然后检查硅整流元件是否损坏,硅整流器的交流电源熔体是否熔断。