      DL/T5136-2012《火力发电厂变电所二次设计技术规程》第10.2.15条规定:UPS电源交流输入、输出两侧应装设隔离变压器。条文解释如下:

     1、由于隔离变压器的副边绕组采用Y型接法,中性点接地后产生新的零线,从而降低零地电压。

     2、输出隔离变压器可以滤除负载端的大量的低次谐波,减少高频干扰,并可以使高次谐波大幅度衰减。

     3、增强过载短路保护能力,隔离安全负载。UPS在正常工作过程中,如果遇到大的短路电流,变压器会产生反向电动势,延缓短路电流对负载以及逆变器的冲击破坏,达到保护负载与UPS主机的作用。

     4、输出隔离变压器具有“通交流阻直流”的能力,如无输出隔离变压器,一旦逆变器桥臂的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)被击穿短路,母线高直流电压将加到负载上,将危及负载的安全。

  GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》第8.1.10规定:当输出端中性线与PE线之间的电位差不能满足电子信息设备使用要求时,宜配备隔离变压器。

  中性线与PE线之间的电位差称为“零地电压”,当“零地电压”高于电子信息设备的允许值时,将引起电气硬件故障、烧毁设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量……,因此,当“零地电压”不满足负载的使用要求时(一般“零地电压”应小于2V),应采取措施,降低“零地电压”。对于TN系统,在UPS的输出端配备隔离变压器是降低“零地电压”的有效做法。选择隔离变压器的保护开关时,应考虑隔离变压器投入时的励磁涌流。

 