来源:智能电力网 时间:2021-01-12 19:58:05 发布信息

  参考DL/T5136-2012《火力发电厂变电所二次设计技术规程》第10.2.15条规定:配电系统可采用不接地方式,也可采用接地方式,根据热工系统对电源要求确定。条文解释如下:“采用不接地的系统可以提高重要用电设备的供电可靠性,釆用接地系统可以满足某些DCS厂家对交流电源接地的要求,并减少零地电压。”


  “UPS主电路有各种接法,UPS为接地方式时:当旁路带隔离时,进线N线与UPS输出N线电气隔离,因此输出N线与PE线连接,并与共用接地系统相连,UPS之后仍为接地系统;当旁路无隔离时,进线N线与UPS输出N线直接金属连接,因此UPS输出N线不应再接地,UPS之后仍为接地系统。”


  “UPS输出N线是否需要接地,应根据UPS的接线形式、可靠性等,并综合考虑热工系统对电源的要求确定是否接地。现行国家标准GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》第8.1.10条的条文说明“当零地电压不满足负载的使用要求时(一般零地电压应小于2V),应采取措施,降低零地电压”。经过调查,部分DCS厂对交流220V电源有接地要求,如ABB,FOXBORO公司;部分DCS厂对此无要求。当DCS电源需要零线接地时,可以将UPS配电系统零线接地或在DCS增加隔离变压器,将隔离变压器二次侧接地实现。采用不接地系统可以减少停电次数,有利于提高供电的可靠性,如国内CPR1000堆型核电厂明确UPS系统采用不接地系统,并设置绝缘监察装置在一点接地时报警。采用接地系统可以降低零地电压,满足部分设备对电源的要求。另外,当热工电源为一路不接地、一路保安电源接地时,某些快速电源切换回路,不能正确监测两侧电压造成切换失败,这种情况也可考虑采用接地方式。”


  根据上述解释,《中国石化生产装置过程控制仪表供电系统技术管理规定》规定“UPS输出装置中性点不接地”和《石油化工仪表接地设计规范》(SH-T3081-2003)规定“控制室用电应采用TN-S系统”,对UPS接地方式的要求都是片面的。


  当UPS负载为单相负载时,三相输出380/220V的UPS就不能采用中性点不接地方式。当380V/220V三相输出UPS采用中性点不接地方式时,正常情况下,只要中性点即N线的电位不超标,UPS电源的220V负载能够正常运行。当发生一相如

  A相接地故障时,非故障的B、C两相对N线电压由220V升高为线电压380V,此时接在B-N和C-N之间的220V负载全部烧毁。

  因此,UPS输出中性点不接地方式只适用于单相输出的UPS或只有380V负载。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
ups不间断电源

ups不间断电源保护功能的作用有哪些?

市电电网瞬间停电时立即由UPS电源系统将蓄电池直流电源转换成交流电继续为负载供电,避免因停电而带来的不便和损失。
2021.01.09
UPS电池

为什么不同新旧UPS电池不能混用?浮充电压是多少?

1、为什么不同批次型号新旧的UPS电池不能一起使用?   因为不同的批次、型号、新旧的UPS电池内阻不一样,这样的UPS电池在充放电时存在差异,一起使用时会导致某一只电池过充或欠充以及电流不同,从而影响整个UPS供电系统的正常运行。
2020.12.02
UPS电源

工频UPS电源和高频UPS电源的区别?

UPS电源发展到现在,市场上有着各种各样的机型,其中工频UPS电源、高频UPS电源是目前UPS电源市场上最常见的机型,本文小编将介绍工频UPS电源和高频UPS电源,进行各项指标对比,以供用户选型参考。
2020.10.14
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路