为什么发电机定冷水断水保护要跳闸?

来源:智能电力网 时间:2024-01-24 15:47:24 发布信息

     知识点:发电机定子冷却水系统

     发电机在运行过程中会产生大量的热量,这些热量如果不被及时带走会造成发电机绕组温度升高,导致绝缘损坏,甚至击穿,短路,造成发电机设备损坏,不能正常工作。

     因此发电机都设有冷却系统,其冷却系统设备根据其经济性和容量大小可分为空气冷却系统,双水内冷系统和水氢氢冷却系统。

     目前,国内大多数汽轮发电机组采用水-氢-氢冷却方式 ,即定子线圈(包括定子引线、定子过渡引线和出线)采用水内冷,转子绕组氢内冷,铁芯及结构部件氢表面冷却。集电环(滑环)采用空气冷却。


二,定冷水及作用?

      定子冷却水则是在水-氢-氢冷却方式的发电机组中为发电机定子线圈及定子引线,引出线,定子过渡线和出线提供内部冷却介质。其作用是带走发电机内部定子线圈产生的热量,保证发电机定子绕组在正常范围内,保证发电机组安全稳定地工作。


三,对于定冷水控制参数的要求。

    正常运行中定冷水参数应按下以下控制:

     1、定冷水温40-45℃之间(定冷水温要求比发电机进风(氢气)温度高2-3℃,防止定冷水冷却氢气导致内部结露,影响绝缘)

     2、定冷水压0.25Mpa(低于氢气压力0.04Mpa,防止定冷水漏入发电机内部),过力过低会导致流量不足。

     3、定冷水流量>45T/H,(低于40T/H会报警联启备用泵,低于36T/H延时30s触发断水保护。)

     4、定冷水电导小于2US/CM2,(电导过通过排水换水,换除盐水解决)

     5、铜离子<10微克每升。


四 ,为什么定冷水中断会触发断水保护?

      当发电机定冷水中断,短时间内又不能及时恢复时,会造成定子内存水汽水,发电机生产的热量不能被及时带走,导致发电机绕组内部温度迅速升高,导致绕组绝缘受损,引发内部匝间短路,因此,需要迅速切换负荷才能防止设备损坏。

      发电机内部生产热量与发电机定冷线圈电流成平方比例,而定电机定子电流与发电机负荷成线性比例关系,因此,发电机负荷越高,对设备的损坏就越严重,损坏的时间就越短。