返回智能电力网!

问答资讯

Technical articles

智能电力网 > 微机保护装置 > 问答资讯

分布式光伏发电为什么需要增设母线差动保护装置?

首先,母线是电力系统中电能汇集和分配的重要环节,分布式光伏发电接入后,母线的运行状态变得更加复杂。母线差动保护能够快速、准确地检测出母线故障,确保在故障发生时迅速
2024-08-09

磁平衡差动保护和纵联差动保护的区别?

磁平衡差动保护和纵联差动保护主要有以下区别: 1、原理方面:磁平衡差动保护基于磁平衡原理,通过检测穿过互感器的磁通量差异来判断故障。纵联差动保护则是直接比较被保护
2024-06-27

什么样的电动机需要配差动保护?

以下类型的电动机通常需要配置差动保护: 1. 大容量电动机:一般来说,容量较大的电动机,例如功率在数千千瓦及以上的,由于其故障造成的影响较大,为了提高保护的灵敏度和可靠性,
2024-06-21

什么样的主变压器、需要配置主变保护测控屏?

一般来说,以下几种情况的主变通常需要配置主变保护测控屏: 1. 容量较大的主变:例如在电力系统中,容量超过一定数值(具体数值会根据电网的规模和要求而定)的主变压器,因
2024-06-21

35KV变电站二次设备有哪些?各自的作用?

1、后台监控系统屏:35KV变电站综合自动化系统主要由后台监控软件、电脑、打印机等设备组成、主要作用是对变电站内的各种设备运行状态、电气参数等进行实时显示和监控
2024-05-23

储能电站二次设备有哪些?各自的作用

1、储能电站继电保护及安全自动化装置 (1)继电保护及安全自动化装置配置应满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,继电保护装置宜采用成熟可靠的微机保护装置。
2024-04-23

61850 通讯协议和 GOOSE 通讯协议的区别?

IEC 61850 通讯协议是一种用于电力自动化系统的国际标准,而 GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)通讯协议是 IEC 618...
2024-04-15

多大容量的变压器需要配置差动保护?

在工业和民用配电设计中,对于变压器装设的差动保护一般有以下要求: 1、并列运行的容量在5600KVA及以上的变压器。 2、单独运行的容量在7500KVA及以上的变压器
2024-04-15

煤气层瓦斯发电机项目应该配置哪些保护功能?

煤气层瓦斯发电机应该配置以下保护功能: 1.超速保护:防止发电机转速超过安全范围。 2.低油压保护:确保发电机的润滑系统正常工作。 3.高水温保护:避免发电机过热。
2024-04-01