保护用电流回路误接CT计测量次级会导致保护区外故障误动,区内故障延时动作或拒动的严重后果,虽然CT伏安特性试验可以区分保护次级和计测量次级,但是由于施工现场存在CT试验人员、二次接线人员、保护调试人员互不联系,相互分离的现象。同时也存在过CT实际次级排列与铭牌不符的现象,再加上设计错误等原因使得现场不能有效防止保护用电流回路误接CT计测量次级的问题发生,因此这里提出一种有效的防止保护用电流回路误接CT计测量次级的方法。
实施方法为,竣工验收时,在保护屏端子排处将保护用电流回路试验端子打开,并将电缆侧的接地点解开,确保电流回路电缆对地绝缘良好,然后在端子排电缆侧分相向CT做伏安特性试验,测试CT饱和电压的数值,并与CT独立测试时的数据比对,最终确认该保护所接CT次级是否正确。
该种方法可以有效防止保护用电流回路误接CT计测量次级的问题发生,不管是接线错误,还是设计错误,还是铭牌错误,均可以被发现。本方法智能站同样适用,但需可靠确认合并单元保护电流回路和计测量用电流回路在端子排的位置,应结合保护装置采样测试进一步确认位置。本人用上述方法发现过多次的保护误接计测量绕组CT次级错误。