备自投装置动作时间为什么会那么长呢?
主要原因有二,一是装置起动太迟,二是装置起动后将备用电源投入的时间太长。追根溯源,工业企业总降和中低压变电站目前使用的备自投装置几乎百分之百套用电网变电站的备自投装置工作原理,并没有针对工业企业的需求和技术特点进行原理、功能、性能的专门性设计和开发。例如:在起动条件上,仅仅采用失压起动,并没有考虑把有关的保护动作、失电作为起动条件以缩短起动时间;在合闸(合备用电源)条件上,采用延时和无压判据,没有采用在厂用电切换中已经获得巨大成功的母线电压、频率、相位实时跟踪技术,实现“快速切换”。尤其对于石化、钢铁等企业,由于存在大量的感应电动机,母线失压后电动机惰行,反馈电压下降较慢,为了避免备用电源合上时由于反相或相位差大造成大的冲击电流,备自投装置往往设定较长的延时和较小的低电压定值。例如,某企业备自投装置在检测到母线电压下降至定值(一般为65%~70%)并延时一段时间后(通常设定为0.8~1.5s),跳开工作电源开关;再等待失电母线电压降至20~35%以下时,合上备用电源开关或母联开关。
RSH-812S无扰动快切装置是基于本公司新一代嵌入式软硬件平台而研制的新型自动切换装置,针对冶金、石化等行业用户的需求而专门设计和研发的新一代多功能快切产品。装置的优点主要体现在如下几个方面:
安全性:在切换过程中,装置实时跟踪开关两侧电源的电压、频率和相位,并提供了多种可靠的起动方式和切换实现方式,能够保证快速安全的投入备用电源,同时不会对电动机造成大的冲击。
灵活性:传统实现方式往往专门为现场某种接线方式或者运行方式设计,一旦运行方式改变,或者需要应用到新的接线方式,改动非常繁琐。本装置结合了多种合理的现场运行方式,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需求。
快速性、准确性:装置硬件采用最新型DSP+ARM+CPLD硬件平台,高精度AD采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。
可靠性:在硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,以及完善的自检、闭锁逻辑,并通过了第三方最高等级的EMC检测,其抗干扰性能有充分的保证。
RSH-812S无扰动快切装置克服了以往备自投装置的缺点,大大提高了工业企业控制自动化的水平,填补了该领域的技术空白。模块化的设计、丰富的切换逻辑、灵活的设置以及高速的运算能力,使这款装置无论在功能还是性能上都处于国内领先水平
关注公众号
了解更多配网终端知识
公众号:智能电力网
加微信
购买配网终端产品
微信号:17366154231