返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

厂用电无扰动快切装置的作用?

来源:智能电力网 时间:2022-08-17 09:56:22 发布信息

      因为大部分连续型生产企业,都是双电源进线,互为主备。在工矿企业的配电网中,从高压到低压,在负载侧会挂载有大量的感性设备电动机,当电网发生晃电现象,母线电压暂降,电机由于惯性,处于“惰行”状态,向母线反馈电压,使得母线具有较高残压,且下降很慢,这时如果用简单的ATS机械式双电源切换开关去实现主备切换,未对母线残压与备用电源的电压幅值、频率、相位进行安全的预判,存在极大的电压冲击风险。如果为了保证安全,延时等待母线电压跌落到安全幅值再投切,切换时间又太长,造成大量负载设备停机。


高压无扰动快切装置


      RSH812无扰动快切装置通过对电源故障的快速判断,对备用电源合闸两侧的电压幅值、频率、相位的精准预判,快速的合闸,实现整个过程的无扰动切换,保证高低压各类负载设备不停机,装置兼顾考虑了安全和快速,是目前特别在高压侧通过切换手段解决晃电问题的最佳方案。

      其次:厂用电的一般情况不允许长时间失去,在故障情况下,由于母线故障或工作电源故障,有可能造成供电负荷停电,此时需要切换至备用电源向负荷持续供电。一般,采用停电切换方式,即先将故障母线的工作电源进线开关和负荷开关切断,此时母线会短时停电,然后在快切合上备用电源开关,防止合环切换。

配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
电源无扰动快切装置

电源无扰动快切装置的合环保护功能和独立合环保护装置有什么区别

一、电源无扰动快切装置的合环保护功能的介绍 电源无扰动快切装置的合环保护功能主要是在进行串联切换时,防止合环操作(即两个电源通过负载回路形成闭合环路)引发短路电
2025.08.07
SVG保护测控装置

为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG

一、为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG很多同仁可能会脱口而出:价格高呗!当然价格是主要的一方面,还有其他一些原因,下面我就来整体说下。1.成本因素无论是初期的投资,还是安
2025.07.29
光伏箱变测控装置

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024.04.24
ZRR-986  母线差动保护装置

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补