光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据?
    光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视;使得箱变运行工况成为风电或光伏电站的监控难点。电站后期的运维工作有诸多不便。运用光伏数据采集技术,对配套设备的数据进行远程采集,实现无人值守,可以降低运维成本,有效提高发电效率。


003.png


    逆变器采集的主要数据主要分类:光伏组件的电参数:电压、电流、功率、功率因数、发电量等;故障告警信息:组件、逆变器等设备故障,及发电异常等。通过故障告警和发电参数分析,可以提高发电效率,减少损失。由于逆变器分布比较集中,型号单一,采用有线采集方式实施,相比与单个逆变器配套采集棒的高成本方案,有线采集数据可以实现自行管控,避免逆变器厂家配套采集棒绑定平台管控。减少硬件采集产品成本的费用,如果采集无线方式,无线采集方式可以解决传统有线方式所带来的不便和限制,为箱变测控系统的应用带来更多可能性。


未命名(2).png


一、有线采集方式
      有线采集方式是指通过传统的有线连接方式将测控数据从箱变中传递给采集设备。这种方式可以保证数据传输的稳定性和可靠性,主要采用的通信协议是Modbus协议。Modbus协议是一种常用的工业通信协议,它通过RS-485/232总线实现设备之间的通信。Modbus协议统一了通信格式和通信规则,为设备之间的通信提供了标准化的接口。在箱变测控系统中,Modbus协议主要用于采集遥测、遥信、遥控等数据,实现远程监测和遥控操作。
二、无线采集方式
      无线采集方式是指通过物联网技术实现测控数据的采集和传输。这种方式可以实现无线传输,避免了传统有线连接方式带来的布线复杂、维护成本高等问题。无线采集方式可以采用多种通信协议,如电力载波,4G公网,无线透传,LoRa等。适用于分布式测控系统,可以实现节点间的去中心化通信。无线采集方式在测控系统中的应用越来越普遍,并且不断发展和完善。
     三合一箱变测控数据采集方式包括有线和无线两种方式,有线方式主要采用Modbus协议进行数据传输,无线方式则采用物联网技术实现无线传输。两种方式各有优劣,可以根据实际需求选择合适的方式进行采集。

配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
三合一箱变测控装置

箱变测控装置的三合一是指什么

随着光伏发电的兴起,箱式变压站中的三合一箱变测控装置采用一体化设计,集中了多种电量保护、非电量保护、 测控、 通讯、环网,就地控制等功能, 一台设备即可完成多个设备才能协调完成的任务, 在保证对变压器的保护、测控、信息交换等相同的功能前提下,降低了产品使用难度和运行维护成本,使其应用更为广泛,本文简单的介绍三合一光伏箱变测控装置的三合一指的是哪三合一。
2023.02.16
ZRR-986  母线差动保护装置

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补
2024.02.19
无扰动快切装置

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显
2024.01.24
无扰动快切装置

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做