返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

来源:智能电力网 时间:2024-02-19 09:58:54 发布信息

  1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 

      1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 

      2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
  2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

母差保护装置


配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
母差保护装置

什么叫母差保护?大母差和小母差的区别?

母差保护是一种用于电力系统中的保护方案,旨在检测和保护电力系统中的故障,并准确地识别故障的位置。它是电力系统中最常用的一种保护方式,具有快速响应、高灵敏度和可靠性
2024.01.22
ZRR-921G线路光纤差动保护装置注册备案证书

光纤差动保护装置投运时修改定值会跳闸吗

光纤差动保护装置投运时修改定值会跳闸吗 光纤差动保护装置是电力系统中常见的一种保护设备,它主要用于检测电网线路的差动电流。在装置的投运过程中,经常需要对其定值进行调整,以确保其能够正常地工作。然而,有些人可能担心在对定值进行修改时,会造成装置的跳闸,进而导致电网的故障。下面,我们将对这个问题进行详细的探讨。
2023.07.04
光伏箱变测控装置

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024.04.24
无扰动快切装置

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显