母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

来源:智能电力网 时间:2024-01-24 13:18:37 发布信息

1)电动机起动识别
     同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显示,大功率异步电动机起动可能会造成母线电压有效值下降20%以上。
     实际应用中部分用户没有进线电流互感器接入快切装置,无法通过进线电流区分电动机起动和上一级母线失压,因此需要仅依靠母线电压特性对电动机起动进行识别以避免误起动快切。
     与母线失电不同的是,电动机起动引起母线电压突降后,电压会逐渐趋于正常,而母线失电时残压会逐渐趋于0,图为电动机起动和电源失电的电压特性对比。快切装置需要根据母线电压在电动机起动时和失电时突降后的不同变化趋势,对两种情况进行区分,可有效预防在电动机起动时快切装置误动的现象。


004d686c7a875e22e3d2474b3703978.png


2)故障识别优化
     异常起动方式均需在母线无故障的情况下起动。在工作母线故障时,快切装置可迅速将母线切换到备用电源上,使备用电源变压器遭受一次故障冲击,同时对开关的冲击非常大,扩大事故的范围;在无法收到保护闭锁信号时,快切装置需要通过判断母线是否有压识别三相故障,通过母线电压是否包含零序分量或负序分量来识别不对称故障[9],如母线最大电压小于一定值,或零序电压大于一定值或负序电压大于一定值,来识别母线及负荷支路故障,从而保证发生母线内部故障时快切不会误切换。