返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

来源:智能电力网 时间:2024-01-24 12:56:38 发布信息

   摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做出一个简单的概述,欢迎大家补充。

   众所周知开关柜应用无扰动快切的整体切换时间由(指控制器判断时间+开关分闸时间+开关的合闸时间=快切柜切换时间)组成,那么如何提供无扰动快切装置的切换时间呢?

 (1)对于断路器选型,选取分合闸时间较短的断路器,为快速切换模式争取更多空间。
 (2)对于快切起动条件,尽可能用快速跳闸的保护功能来起动快切,原则上只要配置快切就要差动保护跳闸来配合起动。
 (3)减少中间环节的时间消耗,如少用出口继电器从而节省约20~30ms的跳合闸延时;
 (4)快切算法优化,国内常用的快切算法由快速切换和同相捕捉切换组成。理论上快速切换可以将母线上的电力中断保持在最短的时间内并能保证电动机及其负载不会受到过度的或累积的损害,所以优选快速切换。如果快速切换的判据没有得到满足,失去快速切换的时机后同相捕捉切换将被起动,即同相捕捉切换是快速切换的后备。针对快速切换和同相捕捉切换的不足,通过深入研究母线残压特性和感应电动机的静态特性,并根据电动机母线快速切换的指导性原则对该算法进行改进。


无扰动快切装置的切换曲线

     该原则指出合闸时刻,电动机母线残压与参考电源电压之间的V/Hz相量差应不超过1.33倍标幺值且V/Hz相量相位差不超过90°,因此,新型的改进算法引入母线失电后实时的电压幅值、相位及频率等,动态计算残压和备用电源之间的相位差变化率dφ/dt及电压幅值变化率dU/dt,并预测V/Hz相量差,以确保合闸时刻的相关判据条件在定值之内,同时对相位差进行预测,使相位差在90°以内,对负荷及电网的影响较小,实时快速切换的切换应用区域如图所示。用户无须因残压特性的改变而调整先前的设定,方便用户进行操作。该算法引入后快切区域采用快速和实时快速两种模式,大大提高了快切切换的成功率。

7dda00f403f0537084bcd49e68dbecf.png


配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
高压无扰动快切装置

快切装置闭锁什么意思?

快切装置闭锁是一种安全措施,用于确保在设备正在运行时,不能进行快速切换或切换操作。这意味着,当设备处于运行状态时,不能随意切换设备的状态或模式,以避免可能导致设备故障或危险的操作。该闭锁通常通过机械或电子控制实现。
2023.07.25
无扰动快切装置

备自投装置动作时间为什么会那么长呢?

主要原因有二,一是装置起动太迟,二是装置起动后将备用电源投入的时间太长。追根溯源,工业企业总降和中低压变电站目前使用的备自投装置几乎百分之百套用电网变电站的备自投装置工作原理,并没有针对工业企业的需求和技术特点进行原理、功能、性能的专门性设计和开发。例如:在起动条件上,仅仅采用失压起动,并没有考虑把有关的保护动作、失电作为起动条件以缩短起动时间;在合闸(合备用电源)条件上,采用延时和无压判据,没有采用在厂用电切换中已经获得巨大成功的母线电压、频率、相位实时跟踪技术,实现“快速切换”。尤其对于石化、钢铁等企
2023.07.11
无扰动快切装置

为什么要用无扰动快切装置?

煤矿、石化、冶金等大中型工业企业,由于外部电网或内部供电网络故障或异常的原因,造成非正常停电、电压大幅波动或短时断电(俗称“晃电”)的情况屡见不鲜。由于冶金、石化企业工艺流程的特殊性,供电的中断或异常往往造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生,有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。
2023.03.01
光伏箱变测控装置

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024.04.24
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
17366154231 (即时通话) 740439982 (在线询价) 17366154231 (长按复制)
扫码加微信