1、外形和安装方式不同

       1、防孤岛装置他是一种控制器,是光伏并网柜的一个保护器件,外形和微机保护装置差不多,主要安装在高压并网柜的面板上。而反孤岛是一个成套的控制柜,分为室内和室外两种,室外主要安装在变压器低压侧电线杆上,室 个主要放在配电室并网柜处。

防孤岛装置

2、原理不同

         防孤岛保护装置是安装在并网开关处,当检测到电网出现高压、低压、高频、低频、频率突变等故障时,及时跳开并网断路器。反孤岛是安装在公用变压器的配电柜旁边,与配电柜配合使用。当出现孤网运行时,投入反孤岛扰动负载,促使逆变器停止运行。也可以简单的说防孤岛装置在孤岛反应形成之前使用,而反孤岛装置则在孤岛形成之后使用.


3、使用场景不同

         防孤岛装置主要用于专变且光伏装机容量较大的场所。而反孤岛装置大多使用在有多户较小容量的户用光伏系统公变台区中。简单的说就是反孤岛装置一般用在光伏容量比较小,电能经过公变流入电网的情况。而防孤岛保护装置一般使用在光伏容量稍微大一些,电能经过专变流入电网项目