返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 微机保护装置 > 问答资讯

发电机保护出口方式有哪些?

来源:智能电力网 时间:2022-01-14 23:40:45 发布信息

发电机保护出口方式有如下这些

      (1)停机:断开发电机断路器、灭磁、关闭主汽门(对水轮发电机关闭导水翼)。对单元机组停机常称“全停”。

       (2)解列灭磁:断开发电机断路器、灭磁、汽轮机甩负荷

       (3)解列:断开发电机断路器、汽轮机甩负荷。

       (4)减出力:将原动机出力减到给定值。

       (5)缩小故障影响范围。断开预定的其他断路器如双母线系统断开母线联络断路器等。

       (6)程序跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门待逆功率继电器动作后,再跳发电机路器并灭磁对水轮发电机首先将导水翼关到空载位置再跳开发电机断路器并灭磁。应当指出程序跳闸可以看成是防止发电机突然甩负荷而引起汽轮机(水轮机)超速的一项保安措施。

       (7)减励磁:将发电机励磁电流减到给定值

       8)励磁切换:将励磁电源由工作励磁电源系统切换到备用励磁电源系统

       (9)厂用电源切换:由厂用工作电源供电切换到备用电源供电。

       (10)分出口。动作于单独回路。

       (11)信号。发出声光信号。

VIP-9688C发电机综合保护装置

       容易理解对于反应发变组范围以内短路故障的保护应动作于停机(全停)对于反应发变组范围以外短路故障的保护,宜动作干缩小故障范围或解列(以较短时限动作干缩小故障范围:较长时限动作干解列):对干反应发变组范围以内的非短路性故障、且只允许短延时动作的保护,宜动作于解列灭磁对于反应发变组范围以内的非短路性故障目允许较长时间证时动作的保护宜动作于程序跳闸;对于机组工艺系统不具备设解列、解列灭磁出口时可设停机(全停)出口。


微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:智能电力网

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
线路光纤差动差动保护

线路光纤差动差动保护与普通纵联差动保护的区别?

纵联差动保护: 概念: 这是一种保护原理。它基于基尔霍夫电流定律,比较被保护线路两端(或多端)电流的幅值和相位(向量和)。如果线路内部无故障,理论上两端电流大小相等、方向
2025.08.06
低压备自投装置和高压备自投装置有什么相同点与不同点?

低压备自投装置和高压备自投装置有什么相同点与不同点?

低压备自投(BZT)和高压备自投虽然核心目标一致——在主电源故障时自动快速投入备用电源,保障供电连续性,但它们在工作环境、技术细节和要求上存在显著差异。以下是它们的主要相
2025.08.05
线路保护

线路保护和母线保护的区别?有什么不同?

你可以把线路想象成连接城市A和城市B之间的高速公路。线路保护就是这段高速路上的事故应急处理机制,目标是把事故车辆(故障点)尽快清走或封锁该段道路(跳开线路),恢复其他路段的通行。 把母线想象成城市中心的一个大型交通枢纽(比如火车站或大型立交桥)。母线保护就是这个枢纽的最高级别安全应急系统。一旦枢纽中心发生重大事故(火灾、爆炸),这个系统必须瞬间封锁所有进入和离开枢纽的通道(跳开所有连接开关),将事故严格控制在枢纽内部,防止灾难蔓延到整个城市交通网络,并在安全后尝试恢复部分外围交通(通过备用母线或BZ
2025.08.05
发电机差动保护

发电机差动保护与电动机差动保护的区别?

发电机差动保护和电动机差动保护的核心原理都是基于基尔霍夫电流定律(流入电流等于流出电流),通过比较设备两侧(或多侧)电流的大小和相位来检测内部短路故障。它们最根本