发电机保护出口方式有如下这些
(1)停机:断开发电机断路器、灭磁、关闭主汽门(对水轮发电机关闭导水翼)。对单元机组停机常称“全停”。
(2)解列灭磁:断开发电机断路器、灭磁、汽轮机甩负荷
(3)解列:断开发电机断路器、汽轮机甩负荷。
(4)减出力:将原动机出力减到给定值。
(5)缩小故障影响范围。断开预定的其他断路器如双母线系统断开母线联络断路器等。
(6)程序跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门待逆功率继电器动作后,再跳发电机路器并灭磁对水轮发电机首先将导水翼关到空载位置再跳开发电机断路器并灭磁。应当指出程序跳闸可以看成是防止发电机突然甩负荷而引起汽轮机(水轮机)超速的一项保安措施。
(7)减励磁:将发电机励磁电流减到给定值
8)励磁切换:将励磁电源由工作励磁电源系统切换到备用励磁电源系统
(9)厂用电源切换:由厂用工作电源供电切换到备用电源供电。
(10)分出口。动作于单独回路。
(11)信号。发出声光信号。
容易理解对于反应发变组范围以内短路故障的保护应动作于停机(全停)对于反应发变组范围以外短路故障的保护,宜动作干缩小故障范围或解列(以较短时限动作干缩小故障范围:较长时限动作干解列):对干反应发变组范围以内的非短路性故障、且只允许短延时动作的保护,宜动作于解列灭磁对于反应发变组范围以内的非短路性故障目允许较长时间证时动作的保护宜动作于程序跳闸;对于机组工艺系统不具备设解列、解列灭磁出口时可设停机(全停)出口。
关注公众号
了解更多微机保护知识
公众号:智能电力网
加微信
购买产品
微信号:13655813785