什么情况下,需要闭锁桥备自投?
1、内桥接线 当故障点在变压器处。
对于内桥接线方式,主变差动或非电量保护跳开1DL、7DL。若主变差动或非电量保护拒动,则由变压器高后备保护出口。
此时,对于内桥接线方式,I母失压,进线一无流,且II母有压,满足备投启动
条件。若此时备投动作合上3DL, 则进线二将与故障点连接。保护跳开2DL,会造成全站失压,扩大事故范围。因此主变差动保护、非电量保护、高后备动作需闭锁内桥备自投。
2、单母接线 当故障点在变压器处。
对于单母分段接线方式,主变差动保护、非电量保护、主变高后备保护跳开4DL、7DL。
对于单母分段接线方式,主变差动保护、非电量保护、主变高后备保护跳开4DL、7DL。此时,对于单母分段接线方式,主变差动保护跳开4DL、7DL后, 高压侧母线并未失压,不满足备自投启动条件,因此无需闭锁备投。
3、内桥接线 当故障点在低压侧母线上。
对于内桥接线方式,主变低后备保护跳开6DL、7DL。
对于内桥接线方式,主变低后备保护跳开6DL、7DL。此时主变高压侧及其母线仍有电压,备投不满足启动条件,不动作。
如果低后备保护或7DL拒动,则由主变高后备保护动作,跳开1DL、 6DL、7DL。此时主变高压侧及其母线失压,备投满足启动条件。若备投动作,合上3DL。若7DL已跳开,则使得#1主变空载运行,没有实际意义。若是由于7DL拒动导致高后备动作,则会使得进线二将与故障点连接,进而导致全站失压。因此,若主变高后备保护动作,应闭锁备自投。
4、单母接线 当故障点在低压侧母线上时。
对于单母接线方式,主变低后备保护跳开6DL、7DL。
对于单母接线方式,主变低后备保护跳开6DL、7DL。此时主变高压侧及其母线仍有电压,备投不满足启动条件,不动作。如果低后备保护或7DL拒动,则由主变高后备保护动作,跳开4DL、6DL、7DL。此时,对于单母分段接线方式,跳开4DL、7DL后,高压侧母线并未失压,不满足备自投启动条件,因此无需闭锁备投。
关注公众号
了解更多微机保护知识
公众号:智能电力网
加微信
购买产品
微信号:13655813785