电动机低电压保护作用?低至多少跳闸?

来源:智能电力网 时间:2022-09-24 11:49:24 发布信息

电动机低电压保护作用:

       1、在系统电压过低时断开部分电动机电源,保证设备不致损坏。

       2、当系统电压降低时,逐步切除部分负荷以维持线电压,使剩余重要负荷能在允许的范围以内更好的运行。

 电动机保护装置

       我们知道厂电大部分负荷为辅机电动机,而电动机在电网电压降低的系统中运行,即要影响起动力矩与最大转距,这是因为上述两转距与电压的平方成正比,又要造成工作电流过大,时间长了必然烧坏电机,这是因为负载不变,电压降低时电动机要维持电磁力距与机械制动力距的平衡,就必须增大电流,可见6KV、380V电动机装设低电压保护是非常必要的。


       该保护动作时限有二个,一个为0.5秒跳闸。此类属于辅机中最不重要的,当电压降低到额定电压的70%时保护动作,切除这部分负荷,使这部分电动机得到保护,母线电压在减小负荷后得到恢复。如系统电压由于某种原因仍有能恢复而继续下降到额定电压的50%时经过9秒再切除一部分比较重要的负荷其作用同上,保护装置之所以有两个时限是因为如果是某种原因使电压瞬时降低,只要切除部分不重要负荷就可提高系统电压,维持发电机组继续运行,不影响发电,当由于某种原因使电压长期不能恢复,而有损坏设备之危险时,就以保护设备为主,将一些重要辅机也自动跳闸,此时机组一般来说就停止运行了。

 

       辅机中最重要的设备可不装设低电压保护,如炉吸风机,厂用低压工作及备用变压器等,在一但电压恢复时,可立即自起动,保证机炉主机,根据我厂继电保护整定交待,6KV以下设备接有低电压保护。

       (1)0.5秒跳闸的设备有(6KV电压整定73.5%):磨煤机、排粉机、灰浆泵。

       (2)9秒跳闸的设备有(6KV电压整定52.5%):送风机、给水泵。