返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 微机保护装置 > 问答资讯

为什么变压器差动保护和瓦斯保护不能同时退出?

来源:智能电力网 时间:2022-10-05 16:05:43 发布信息

      1.瓦斯保护在变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当变压器油箱内部故障时,电弧的高温使变压器油分解为大量的油气体,瓦斯保护就是利用这种气体来实现保护的装置。

变压器差动保护装置

      2. 差动保护的保护范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区域,包括变压器引出线及变压器线圈发生多相短路、单相严重的匝间短路 、在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障。可以保护变压器内部及两侧绝缘套管和引出线上的相间短路。

变压器非电量保护装置

      3. 瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应。变压器差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,若同时退出变压器内部故障或高、低压侧引出线故障时不能迅速切除,会烧坏变压器。如果变压器后备保护动作,会引起事故范围扩大。因此,变压器差动保护和瓦斯保护不能同时退出。


       VIP-9692主变差动保护装置和VIP-9685主变非电量保护装置两款保护装置可以满足变压器差动保护与变压器瓦斯保护的需求,如有需要,请联系我司工作人员!

微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:智能电力网

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
变压器差动

为什么变压器差动/非电量/高后备保护要闭锁桥备自投?

什么情况下,需要闭锁桥备自投?1、内桥接线 当故障点在变压器处。 对于内桥接线方式,主变差动或非电量保护跳开1DL、7DL。若主变差动或非电量保护拒动,则由变压器高后备保护
2022.09.22
变频器差动保护

变频器差动保护与电动机差动保护有什么相同点和区别?

变频器差动保护和电动机差动保护均基于差动电流原理,但保护对象、应用场景和技术细节存在显著差异。以下是两者的异同点分析:一、相同点1、基本原理 均采用差动电流保护
2025.03.28
过激磁保护

过激磁保护和过励磁保护的区别?

激磁保护和过励磁保护是电力系统中用于保护发电机或变压器的两种重要保护措施,虽然名称相似,但它们的应用对象和保护原理有所不同。以下是两者的详细对比和解释:1. 过激磁
2025.03.27
差动保护

差动速断保护与比率差动保护的区别?

差动速断保护与比率差动保护是变压器差动保护中两种核心保护方式,尽管二者均基于差动电流原理,但在动作逻辑、适用场景和性能特点上存在本质区别。以下从多个维度详细阐述
2025.03.26
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13655813785 (即时通话) 209585994 (在线询价) 13655813785 (长按复制)
扫码加微信