返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 微机保护装置 > 问答资讯

35KV变电站二次设备有哪些?各自的作用?

来源:智能电力网 时间:2024-05-23 16:56:10 发布信息

       1、后台监控系统屏:35KV变电站综合自动化系统主要由后台监控软件、电脑、打印机等设备组成、主要作用是对变电站内的各种设备运行状态、电气参数等进行实时显示和监控,使运行人员能直观地了解站内情况,同时还具备控制操作、事件记录、报警提示、数据分析等功能,以便对变电站进行全面的管理和控制。

35KV变电站二次设备

       2、主变保护测控屏:屏柜有主变差动保护装置、主变高后备保护装置、主变低后备保护装置、主变非电量保护装置组成、主要有以下作用:一是对主变压器进行全面的保护,如差动保护、过流保护等,防止主变发生故障或异常时受到损坏;二是对主变的相关电气量进行测量和监控,如电流、电压、功率等;三是实现对主变的一些控制功能,比如分合闸操作等。它对保障主变压器的安全、稳定、可靠运行起着重要作用。

       3、35KV线路保护屏:一般用线路光纤差动保护装置一对,主要作用是对35KV进线开关柜进行保护与控制。

       4、远动通讯屏:主要有远动装置、通讯管理机、GPS对时装置组成、主要用于实现变电站与调度中心之间的数据传输和信息交互,以达成对变电站的远程监控和控制。

       5、公用测控屏:主要用公用测控装置组成、主要用于对变电站内除主变和出线间隔等特定设备外的公用设备(如母线电压、直流系统等)的信号进行采集、测量和控制,起到对整个变电站运行状态监测和协调控制的作用。

       6、故障录波屏:主要有故障录波装置组成、作用是在电力系统发生故障时,自动、准确地记录故障前后系统的电气量变化过程,如电压、电流、频率等的波形和数据,以便对故障进行分析和诊断,确定故障原因和位置,为故障处理、系统恢复以及后续的运行维护和改进提供重要依。

       7、微机五防系统屏:微机五防系统主要有五防钥匙、五防锁具、监控软件等设备组成、的作用是防止电气误操作,通过对断路器、隔离开关、接地刀闸等设备的操作进行闭锁和逻辑判断,确保操作人员按照正确的操作顺序和规则进行操作,避免因误操作导致设备损坏、停电事故甚至人身伤害等情况的发生,保障电力系统的安全稳定运行。

       8、交直流电源屏:交直流电源系统主要直流电源模块、电池、UPS电源等设备组成、主要作用是为变电站内的各类电气设备提供稳定可靠的交流和直流电源。其中直流电源主要用于继电保护、自动装置、控制回路等的供电,确保其在各种工况下能正常工作;交流电源则用于站内照明、空调、开关柜操作机构等一般用电设备,保障变电站整体的正常运行和功能发挥。

       9、调度数据网屏:调度数据网屏主要能光端机、加密装置、网安装置、隔离装置等设备组成、主要作用是实现变电站与调度中心之间数据的安全、可靠传输和交换,它构建起了电力调度数据的专用通信网络,保障调度指令的准确下达以及变电站运行信息及时反馈给调度端,以便对电网进行有效的监控和管理。

      10、35/10KV分散式微机保护装置保护高压开关柜及整个电力系统的安全稳定运行。


微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:智能电力网

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
线路光纤差动差动保护

线路光纤差动差动保护与普通纵联差动保护的区别?

纵联差动保护: 概念: 这是一种保护原理。它基于基尔霍夫电流定律,比较被保护线路两端(或多端)电流的幅值和相位(向量和)。如果线路内部无故障,理论上两端电流大小相等、方向
2025.08.06
低压备自投装置和高压备自投装置有什么相同点与不同点?

低压备自投装置和高压备自投装置有什么相同点与不同点?

低压备自投(BZT)和高压备自投虽然核心目标一致——在主电源故障时自动快速投入备用电源,保障供电连续性,但它们在工作环境、技术细节和要求上存在显著差异。以下是它们的主要相
2025.08.05
线路保护

线路保护和母线保护的区别?有什么不同?

你可以把线路想象成连接城市A和城市B之间的高速公路。线路保护就是这段高速路上的事故应急处理机制,目标是把事故车辆(故障点)尽快清走或封锁该段道路(跳开线路),恢复其他路段的通行。 把母线想象成城市中心的一个大型交通枢纽(比如火车站或大型立交桥)。母线保护就是这个枢纽的最高级别安全应急系统。一旦枢纽中心发生重大事故(火灾、爆炸),这个系统必须瞬间封锁所有进入和离开枢纽的通道(跳开所有连接开关),将事故严格控制在枢纽内部,防止灾难蔓延到整个城市交通网络,并在安全后尝试恢复部分外围交通(通过备用母线或BZ
2025.08.05
发电机差动保护

发电机差动保护与电动机差动保护的区别?

发电机差动保护和电动机差动保护的核心原理都是基于基尔霍夫电流定律(流入电流等于流出电流),通过比较设备两侧(或多侧)电流的大小和相位来检测内部短路故障。它们最根本
2025.08.04
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13655813785 (即时通话) 209585994 (在线询价) 13655813785 (长按复制)