返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

引起弧光短路故障的原因及弧光的危害有哪些?

来源:智能电力网 时间:2022-09-07 13:39:16 发布信息

         在我国,中、低压母线短路故障中,重点设备和人员伤害主要有电弧光引起, 然而,我国的大多数中低压母线没有设置弧光保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。这些保护智能化较低,动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故, 冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。

         开关柜内的发生短路弧光的功率可高达100MW,电弧燃烧所产生的能量与电弧的燃烧时间及短路电流变化值呈指数倍增长,燃烧产生的高温、高压将会逐步摧毁元器件、铜排以及成列的开关柜,高明亮的弧光和有毒气体对人体也有巨大的伤害。

RSH810.jpg

引起开关柜弧光短路故障的因素很多,一般分为以下五类:

         1)绝缘故障 主要是柜中绝缘材料爬距不足,未满足加强绝缘要求,在脏污环境,天气潮湿下发生绝缘故障。另外,由于绝缘材料材质缺陷,运行年限较长的开关柜,在强电磁场作用下绝缘老化,也可能造成绝缘损坏而导致故障。

         2)载流回路不良 由于一些接头截面不够,紧固螺栓松动,手车柜触头接触不良,在大电流流过时引起发热,冒火进而引起相间,相对地击穿等等。

         3)外来物体的进入 如小动物(老鼠等)进入开关柜内部,或维修人员在工作完成后将工具遗留在开关柜内。

         4)认为操作错误 如走错间隔,误操作,未对工作区域进行接地,未对工 作区域进行验电等。

         5)系统方面的原因 如系统容量增大,接地方式改变,电缆应用增多,保护及自控装置配置不当,系统谐振过电压等。


         对于弧光保护,国外是使用非常多的。就目前情况,南方电网对于弧光保护有着明确的要求,在国家电网,弧光保护装置的使用率也越来越高,可见电力部门对于弧光保护的重视程度。