电弧光保护装置是如何弥补母线缺陷的

来源:智能电力网 时间:2022-08-14 22:20:45 发布信息

      目前,380伏/1千伏/3千伏/6千伏/10千伏/35千伏开关柜中没有专用的母线保护,但在国外电力行业已经普及95%以上;国内采用变压器过流保护用于母线后备保护,理论上必须延时300~500毫秒,实际上动作时间可能长达1.5~2秒,起不到对母线的真正保护,并且使变压器低压侧绝缘有较大的结构性损坏,所以目前的母线后备保护是有缺陷的。

 

      从保护设计的系统可靠性来看,变压器、进线、馈线都有主保护,唯独母线没有专用的主保护,我们认为母线应该增加专用主保护。虽然母线故障出现概率较低,但一旦出现将损失惨重。因此,从技术、设计方面建议配置母线专用主保护,以确保操作人员的人身安全及系统的安全、稳定运行。

 

      开关设备内电弧光产生的人为原因有误入带电间隔、隔离开关误操作、带接地线合闸、忘记测量工作区内的电压。技术原因有设备故障和带电设备的误操作,设备正常检修后,遗漏工具在开关设备内,错误的接线和母线连接,绝缘老化和机械磨损、过电压、小动物(尤其是老鼠)、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素。如果在开关柜内发生电弧光故障,由于开关柜中的空气压力和温度迅速增加,如果不及时切除,将造成人员伤亡、设备损坏等重大损失。

 

      中、低压开关柜是供电系统的供电枢纽。在发生内部故障时,是否能迅速地切除故障,对配电系统的安全运行至关重要。但是,按目前的保护方案,中压母线尚没有配置任何专门的保护,而是由进线开关的相关后备保护来兼顾的;但是进线开关与出线开关的保护需要相互配合;一般速断保护延时的级差至少为300毫秒,甚至500毫秒或更长;而过流保护的配合级差更是长达1~2秒。所以,配电系统中、低压母线上所发生的任何故障都至少要延时切除。

 

      换句话说,现有的厂用中、低压母线能在第一时间切除故障的保护还是个空白。可是,我们只要稍加注意,就会发现,不论是中、低压(开关柜)母线的上游还是下游的诸多电气设备都配有快速保护。相比之下,中、低压母线的安全性和可靠性却没有得到足够的重视。鉴于中、低压母线的重要地位,任何故障的延时切除,都是我们极不愿意看到的状况。因为开关柜内的各种故障,其短路电流所产生的电弧及其大量的高温,使柜内气体急剧膨胀,可在极短的时间内达到顶峰,严重危及人身和设备安全。

 

      电弧光保护系统利用弧光和电流双重判据,快速可靠地切除中、低压开关柜母线上及配电设备发生的弧光短路故障,弥补现有开关柜母线保护的空白。它可以减少开关及上游变压器设备的损害,缩小事故障范围;避免或减轻工作人员在发生电弧短路故障时所造成的伤害;保护中、低压开关设备免受严重损坏,防止火灾的发生;保护昂贵的主变压器或厂用变压器免受短路电流冲击而损坏;最大限度地减少用户的停电时间。在第一时间内切除母线和开关柜内部故障,尽可能地缩短电气设备的恢复供电时间;延长现有开关设备的使用寿命,推迟更换开关设备的投资。确保电气设备的安全,以及全厂的安全、可靠运行。

 

      一旦发生电弧光故障,这一装置可以迅速可靠动作,切除故障电源,准确定位故障点。对于变电所、大型企业用电的各种运行方式,可以具体情况和客户需要灵活配置,适应性强。我公司生产的电弧光保护综合测控系统是我公司根据市场需要开发的新一代产品,系统动作准确,反应灵敏,可靠性高。我公司生产的设备采用分布式模式设计,适合作为中低压母线保护,具备灵活的组网特性。其中馈线保护单元可独立形成最小化保护系统,单独保护馈线以减小事故停电范围。馈线单元也可运行于集中监控模式,通过某一主单元与调度通信。我公司生产的电弧光保护采用检测弧光和电流为输入量,可单独做为过流保护,纯弧光保护,及弧光与过流双判据保护。本系统具有原理简单、动作可靠迅速、对一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式的优点。我公司生产的电弧光保护是发电厂、变电站、工业及商业配电系统 380V~35kV 中低压母线保护的理想解决方案。使用我公司生产的电弧光保护,可以快速切除故障,从根本上限制故障电弧延续时间,消除其对人身的危害,最大限度地降低弧光对电气设备的损坏程度,避免主变压器等设备长时间遭受短路电流的冲击而损


配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
ZRR-986  母线差动保护装置

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补
2024.02.19
无扰动快切装置

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显
2024.01.24
无扰动快切装置

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做
2024.01.24
SVG保护测控装置

SVG保护测控装置在光伏电站中的作用是什么?

1、什么是SVG? SVG(静态无功补偿装置)是一种先进的无功功率补偿设备,其主要工作原理是使用电力电子技术快速、准确地提供无功功率,以改善电能质量。下面详细介绍SVG的工作原
2024.01.24
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
17366154231 (即时通话) 740439982 (在线询价) 17366154231 (长按复制)
扫码加微信