返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

无扰动快切装置与备自投装置的区别?

来源:智能电力网 时间:2022-08-13 20:45:13 发布信息

      1、快切装置和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。 另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。


高压无扰动快切装置


      2、快切装置具备正常手动切换功能,该功能由手动起动,在DCS或装置面板上均可操作。本方式是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 

      (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

      (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。


     总的来讲,备自投装置使用考虑的是相应开关位置状态、电压值、电流值等。而快切需要考虑同期参数,装置更为复杂。

配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
光伏箱变测控装置

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024.04.24
ZRR-986  母线差动保护装置

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补
2024.02.19
无扰动快切装置

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显
2024.01.24
无扰动快切装置

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做
2024.01.24
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
17366154231 (即时通话) 740439982 (在线询价) 17366154231 (长按复制)
扫码加微信