无扰动快切装置与备自投装置的区别?

来源:智能电力网 时间:2022-08-13 20:45:13 发布信息

      1、快切装置和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——只能有工作切至备用。 另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相角差小于一定的值等等。


高压无扰动快切装置


      2、快切装置具备正常手动切换功能,该功能由手动起动,在DCS或装置面板上均可操作。本方式是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工作电源。 

      (1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。

      (2) 并联半自动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待复归。


     总的来讲,备自投装置使用考虑的是相应开关位置状态、电压值、电流值等。而快切需要考虑同期参数,装置更为复杂。